第一章综合说明

一、综述

对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到中标通知书后,我公司根据项目情况,将此项目列为年度重点工程,立刻组建项目管理班子,仔细了解现场情况,熟悉图纸,根据实际情况编制了本《施工组织设计》。本《施工组织设计》是指导2016年邯郸联通全区空调维修项目施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在专项和分部工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、技术交底及作业指导书,指导工程施工,确保在固定工期内完成工程的全部施工内容,并使该工程质量评定等级全部达到合格标准。

我们承诺:在本项目实施期间,我们会发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流的技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令建设单位及业主满意的工程。

在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。

二、目标承诺

1、工程质量目标

确保工程质量:达到国家施工验收规范合格标准。

2、安全目标

确保安全生产达标,无施工事故,无机械事故,无重大伤亡、火警事故。

3、文明施工目标

争取达到市级文明工地。

4、环境保护

达到环保要求,严格对易燃、易爆、污染、化学物料的管理。加强对跑冒滴漏的水、油及粉尘的控制,最大限度的减少机械噪音,做好防尘,不污染环境。

三、编制内容及范围

本施工组织设计仅供投标使用,若我公司中标,将作为施工单位编制施工组织设计的框架和主要依据,我们将在此基础上作适当的增补和完善,以期达到更强的针对性和可操作性。同时,另详尽编制单项工程施工方案及分部分项工程作业指导书,确保施工过程中的质量、安全、进度得到有效的控制,以最大限度满足业主要求。

本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置及其管理、施工目标、人力及机械配置,主要工程施工方法及施工方案、质量、进度、安全和文明施工、环境保护等自开工至竣工的全过程组织管理措施。

根据招标文件要求,本施工组织设计所涉及的范围中重点突出空调工程施工,其它未详述的单位工程施工根据其工程特点及结构特征参照上述相应的施工方案施工。

四、编制依据

1、《2016年邯郸联通全区空调维修项目》招标书。

2、主要规程、规范

序号

类别

名 称

编 号

1

国家标准

采暖通风与空调设计规范

GB50019-2003

2

国家标准

通风与空调工程施工质量验收规范

GB50243-2002

3

国家标准

建筑工程施工质量验收统一标准

GB50300-2001

4

国家标准

建设工程施工现场供电安全规范

GB50194-93

3、主要行业及地方标准

序号

类 别

名 称

编 号

1

行业标准

施工现场临时用电安全规范

JGJ46-88

2

行业标准

建筑施工高处作业安全技术规程

JGJ80-91

3

行业标准

建筑机械施用安全技术规程

JGJ33-2001

4

行业标准

建筑施工安全检查标准

JGJ59-99

4、国家颁布的主要法律、法规

序号

名 称

编 号

1

中华人民共和国建筑法

1998年3月1日起执行

2

中华人民共和国工程建设标准强制性文件

2000年8月

3

中华人民共和国环境保护法

4

中华人民共和国劳动法

5

中华人民共和国职业病防治法

第二章 施工现场平面布置和临时设施布置

一)施工现场平面布置原则

本工程现场平面布置充分考虑了周边环境因素及施工需要,布置时所遵循的原则如下:

1. 在平面布置中充分考虑好施工工具、现场出入口、堆放场地等的优化合理布置。

2.临时用电电源、电线敷设要避开人员流量大的安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用保护措施。

3.本工程要重点加强文明施工管理的力度,使工程现场始终处于整洁、卫生、有序合理的状态。

二)施工现场临时用电方案

1)因本工程用电负荷很小,故电源取自工地配电室及现场已有规范电源。

2)技术措施:

(1)本工程严格采用三级配电两级保护,自配电室及现场已有规范电源引至,各分配电箱内设漏电保护器,分配电箱至用电设备做到一机一箱一闸一漏保。

(2)导线采用符合国家标准的移动电缆。

(3)所有供电线路采用三相五线制和单相三线制,各配电箱和用电设备有可靠的接地。

(4)现场所有机械设备和电气设备的安装及线路敷设必须符合《建设工程施工现场供电安全规范》。

3)安全措施

(1)凡电工人员进入现场必须穿绝缘鞋,戴安全帽,持证上岗。

(2)电工操作人员严格遵守临时用电有关安全法规,规程和制度,不得违章作业。

(3)供电负责人要认真做好临时用电巡视定期检查和隐患整改工作,并做好安全用电宣传工作。

(4)架设临时线路和进行有危险作业时应完备审批手续,否则应拒绝施工,电气人员有权制止违章作业和违章指挥,确保把安全用电落到实处。

4)电气防火措施

(1)施工现场应注意防火,使用明火应打动火报告,并经有关人员同意方能动火,并有专人看护。

(2)配电室需设置防火装置如干粉灭火器,不得放置易燃物品。

(3)易燃物品需远离配电箱,严禁使用裸导线和有破漏的电线。

(4)线路架设和照明器具安装距顶和易燃物要满足规定距离。

(5)使用低压照明线路及电焊要使用绝缘导线,防止导线短接或其他导线物连接产生火花。

(6)现场严禁使用碘钨灯和电炉等取暖。

第三章 劳动力计划

一、劳动力投入计划

1、建立精干的施工队伍:劳动定员,根据本工程施工内容和工程量确定专业、工种的合理配合、根据劳动组织、流水施工方式组织技工、普工的比例,制定出本工程的劳动力需要量计划。

2、按照开工日期和劳动力需要量计划、组织劳动力进场。进行安全、防火和文明施工的教育、安排好后勤保障。

3、向施工队伍、工人进行施工组织设计、计划和技术交底:对施工内容、施工计划、施工技术、工艺、质量标准、安全措施、验收规范、甲方及施工现场的规定、制度等向施工队伍和工人进行讲解和交代。

二、劳动力投入保证措施

1、根据施工图预算及劳动定额合理确定各分部分项工程所需要的劳动力数量。结合进度计划的安排及各个施工队伍的人数、进退场的时间,合理科学地排好劳动力计划表。

2、根据施工方案、施工进度和劳动力需要量度计划要求,确定工作队形式,并抽调我公司的精兵强将建立队伍领导体系,使队组内工人技术等级比例合理,并满足劳动力组合优化的要求。

3、根据劳动力需要量计划,组织劳动力进场,并安排好工人进场后的生活,组织上岗前的培训,对工人进行必要的技术、安全思想和法制教育,教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

4、本工程拟选用技术熟练的技术工人进行施工,入场前严格进行培训和考核工作,对不合格人员,严禁入场施工,劳动力的数量也必须充分,保证有富余,在遇突发事件时,及时顶上,以免延误工期。

第四章施工工期保证措施

(一)工程施工进度计划保障原则

为保证各阶段目标的实现,除了抓紧进行施工前的各种准备工作之外,将采取如下施工步骤:

1、结构施工根据平面布置原则和流水段划分原则,尽快创造条件,组织各区段内流水段的施工。

2、尽快完成主体工程,为室内外装修和机电安装创造条件。

3、初装修工程、机电工程在主体结构施工阶段及时插入,交叉进行施工。

4、协助业主和相关单位抓紧进行专业分包商、独立承包商的招标和队伍选择,以满足室内装修、外墙装饰和机电各系统按计划实施。

5、协助业主和相关单位抓紧进行材料设备选型、招标,以满足各种材料设备按计划进场。

6、为实现各个目标,采取多级计划进行工程进度的安排和控制,除每周与工程相关各方的工作例会外,每日下午4点召开各分包的日计划检查和计划安排协调会,以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划,以保证周计划的完成,通过周计划的控制保证整体进度计划的实现。

(二)制定整个工程施工配套保证计划

制定出一整套严密的工程配套计划包括图纸会审计划,分阶段施工进度计划和各专业交叉施工进度计划,分包承包商招标计划和进场计划,材料设备招标、定货、加工和进场计划,劳动力计划,工程检验和验收计划等等,以确保整个工程按期完工。这些计划是完成专业工程计划与总控计划的关键,牵涉到参与本工程的各个方面。

编制施工方案编制计划

此计划要求的是编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝,编制方案的过程就是熟习图纸、规范、标准的过程,就是策划运筹的过程,就是系统准备的过程,通过方案和样板制订出合理的工序,有效的施工方法和质量控制标准。在进场后,我们将编制各专业的系列化方案,与施工组织设计配套,与工程施工进度配套。

第五章 本工程主要施工方法或方案和施工措施

一.基础理论

1.制冷系统基本原理

压缩机排出的高温高压气体经过冷凝器(室外机)通过风机把热量与空气中的介质进行热交换散热(放热过程)后冷凝变为中温高压的液体制冷剂,然后通过膨胀阀或者毛细管进行节流降压逐渐变为低压中温的制冷剂液体然后进入蒸发气(室内机)进行蒸发气化逐渐转化为低温低压的气体,空气中的热量就被蒸发器所吸收,环境的温度就逐渐下降然后空气中的水分就翻盖在蒸发器的表面上通过底部的接水盘排出室外(如下图)。

2.空调基本电源控制系统原理:

室内配电箱三相四线引到室外机的接线端或交流接触器的输入端(注:输出端的电压主要供给压缩机和室外风机使用)。从输入端引220V交流电压供室内机使用,经过室内稳压器进行整流稳压后供给内机电脑板,再分2路电源,一路供给室内风机与控制面板、一路输出低压控制信号,控制外机的低压部分(如三相接触器线圈的工作电压)控制交流接触器的吸合与断开从而控制压缩机的启动与停止。

3.空调基本结构

3.1.压 缩 机

功 能:

1、(循环心脏)提高冷媒压力,以致冷媒可以在高温下冷凝,建立系统运作所需的两个不同压力

2、促使冷媒在系统内流

空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9Ω),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。

例: 压缩机三个功能脚的判断,用RX 1档测出阻值最大的两端,与这两端所对立的另一端即为公共C端、然后以公共端C端为中心,测出其余两个脚的阻值,阻值大的那个脚为启动S端、阻值小的为R运行端。(C:为公公端、S:启动端、R:运行端)

3.2.冷凝器

?冷凝器——

经压缩后的高温高压气体较外面的冷却空气和水温度为高,所以能够将在蒸发器吸取的蒸发潜热放出来,由冷却空气或水带走,本身却冷凝为液体,功能:把系统中的热放出。

3.3.膨胀阀

膨胀阀——

控制冷媒流到蒸发器的流量,是冷媒由高压到低压差的分界点。当液体通过膨胀阀时,压力突然降低,一部分液体会突然蒸发,称之闪蒸。闪蒸现象可把其余未蒸发的液体冷却,变成冷液体。功能:调整冷媒的流量,起到节流、降压、降温的作用。

3.4.蒸发器

蒸发器——

冷媒液体一边流动一边蒸发,不断的吸收外面的热,变成低温气体。同时蒸发器外面的空气或水便会被冷却。

3.5.控制面板(参照:力博特、依米康)

作用:控制空调的启动与停止与参数的修改。

3.6.控制变压器

作用:由交流220V电压转换为交流12V或者24V的低电压供电脑板使用。

空调变压器的测量方法:在带电测量的情况下,用万用表交流挡测量初级有220V输入,次级有交流24V(依米康、力博特)或交流12V(其它机子如格力)输出。在断电常温下用万用表欧姆挡(200Ω挡位)测量变压器的初级线圈阻值为20Ω,次级线圈阻值为0.04Ω.初级线圈的阻值比次级要大。

3.7.室外、内电机

作用:起到加快冷凝器、蒸发器的散热、吸热的作用,强迫与空气进行热交换,加快冷凝、蒸发的速度。

空调电机的测量方法:(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调内、外风机三项阻值是否是A+B=C。

3.8.三相接触器

作用:交流接触器是利用电磁吸力,使电路接通和断开的一种自动控制电器

主要结构:主触点系统、辅助触点电磁系统、灭弧装置等几部分组成。

三相接触器的测量方法:(1)可以用万用表欧姆挡测量线圈阻值,一般为几百欧到几千欧。(2)另外按下触点,用万用表测量对应上、下触点看相应的触点是否导通。

3.9.电机电容(符号:C)

作 用:启动作用

定义:凡是被绝缘物分开的两个导体的组合,就叫电容器。

电容的文字符号为:C

电容按极性分为:有极性电容、无极性电容

重要指标: 电容量(uF)、耐压值(380V/220V)

例如:35 uF、220V 表示:电容量为35 uF、耐压值为220V

并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。即:C=C1+C2+C3

测量电容方法:

1、可以使用“放电法”进行试验,即金属物体将电容器的两个接点短路,若电容能正常放电,则说明该电容是好的。

2、用万用表(机械表)的两只表笔接触电容的两极,若表针先指低阻挡,并逐渐退回高阻挡,表明电容器具用充放电能力,若表针指示在低阻值而不能退回时,表明该电容已经已极间短路。若表针一开始就指示高阻值或表针不动,则表明已发生极间断路(即电容器已经被击穿)

3.10.内风机继电器(力博特)

作用:控制室内风机的高低风速

测量内风机继电器方法:第一,在断电常温下使用万用表的欧姆挡测量1、3接线柱线圈正常阻值为80欧姆左右。

空调其它保护器:

1、温度保护器,通常用于内风扇电机上,当风机出现堵转,过流、过热时,温度保护器断开起到保护作用。温度保护器有两种形式,一种是当温度达到某一定值后就会永久性熔断,这一类称为温度保险丝。另一种是当温度达到某一定值后,就会自动断开电路,当温度下降到某一允许时,其自动会闭合,这一类称为温度保护开关。

2、压力开关

压力开关的作用是,监测制冷设备系统中的冷凝高压和蒸发的低压压力值,当压力高于或低于额定压力值时,压力开关断开,从而切断了控制回路的电源;或者将断开的信号反馈到主控电脑板,再由电脑控制停机,从而起到保护的作用。

高压开关主要检测高压部分压力,只要低压低于限额度,低压开关就会断开。

好坏判断:高低压开关正常情况下都是导通状态,可用万用表电阻挡测量。

3、过载保护器

过载保护器分为内置和外置式两种:

(1)内置式过载保护器装于压缩机(comp)里面,直接感受压缩机电机绕组的温度,检测灵敏度较高。

(2)外置式过载保护器装在压缩机的接线盒内,开口端紧贴在压缩机的外壳上,随时感受机壳温度,当电源接通时,如果电机不能正常运转,而出现电流过大,发热元件因电流过大而升温,达到一定温度后自动切断电源回路,起到保护作用。如果压缩机外壳温度升高,同样起到保护的作用。因此这种过载保护器具有过负荷和过温升双重保护功能。

好坏判断:用万用表电阻挡测量,它的两个接线柱在正常情况下是导通的,若阻值为无穷大,则说明过载保护器已经损坏。

4.空调电机接线图

机型:力博特外风机接线图(2版本、3版本)

L:火线 N:零线

机型:依米康(EDA81U)内风机接线图

Y/G:黄绿(接地) BK:黑色 BL:蓝色 R:红色 Y:黄色

LOW:低风速 M:中风速 HI:高风速 N:零线

机型:依米康(EDA81USP)外风机接线图

N:零线 L:火线 BLUE:蓝色 BROWN:棕褐色

OR AND VERDANT:黄绿(接地) SWARTHY:黑色

H:高风速  M:中风速  L:低风速  S:最低风速

C:电容  

L:火线   N:零线   

二.制冷工具使用操作方法

1.压力表操作方法:

一般现在的制冷行业中都是使用复合式双表来测量制冷系统的压力与充加冷剂、抽真空等用途比较广泛,该表连接如下图。

首先说明几种单位值的换算——

压力单位值换算:

在工程技术中为了计算方便,把大气压力值取为1kg/㎝2 来使用,在制冷技术中,常使用兆帕(Mpa)为单位,在我们的压力表表盘上由里向外共有两圈数值刻度值,指出两种压力数值。一种是英制表示(以psi表示)、一种是国际单位制表示(以1kg/㎝2表示)。

它们之间的关系为:1kg/㎝2=9.8×10Pa=0.1 Mpa ≈ 1Kg ≈14psi

2.空调压力的测试和冲加制冷剂流程。

(1)空调压力的测试:

空调有高低压两个测试压力的工艺口,这两个工艺口和压力表高低压表口相对应接上{压力表蓝色表管(低压表/真空表)接在空调的大管工艺口上(低压管);压力表红色表管(高压表)接在空调的小管工艺口上(高压管)},接好后待空调压缩机启动,查看压力表的压力变化,低压压力在5~6kg(70~85psi)高压压力在16~20kg(225~285 psi)是正常的,压力过低的表明少制冷剂,压力过高的表明制冷剂充得过多。

(2)冲加制冷剂的流程:

空调冲加制冷剂时,将压力表高低压口接到空调高低压工艺口上,压力表中间管口连接一根加氟管到制冷剂钢瓶上;再将压力表的高低压阀门打开,略扭松开制冷剂钢瓶阀门、利用钢瓶自身制冷剂压力将压力表管内的空气排出。待空调压缩机启动后把压力表的高压阀门(阀门1)开关关闭,低压阀门(阀门2)打开,随后完全打开钢瓶的阀门,制冷剂就会随着压缩机吸收压力吸入空调制冷系统里;注意观察,待低压压力达到正常值时(正常值:5~6kg(70~85psi)关掉低压阀门,同时也关闭制冷剂罐开关,观察空调运行30分钟压力变化情况和空调制冷效果,压力都在正常值内,空调制冷正常,冲加制冷剂完成;最后关机,迅速扭出压力表高低压口,在用螺帽把空调高低压工艺口扭紧。请看图

3.怎样连接管对制冷系统进行抽真空?

请看下图:

如图所示,表中间连接嘴连接真空泵。

抽真空有三种方法:

(1)低压单侧抽真空,直接将压力表蓝色表管(低压表/真空表)接在空调的大管工艺口上(低压管),然后关闭红色表管(高压表)的高压阀门(阀门1),然后启动真空泵,随即打开低压阀门(阀门2)进行抽真空,注意观察低压压力表的指针变化,

(2)一般抽30分钟或指针指在-0.06Mpa位置,将低压表的阀门关闭,在切断真空泵电源。

(3)高低压双侧抽真空 就是在空调高、低压管上的工艺口分别接上管然后进行抽真空。

(4)复式抽真空 就是对整个制冷系统进行二次以上的抽真空,以获得理想的真空度,经过一次抽真空后,制冷系统内部保持了一定的真空度。此时关闭高、低压表的阀门,去掉真空泵接上冷剂钢瓶向系统内充注冷剂(一般充1~2Kg就可以了);启动压缩机运转数分钟,使系统内残存的气体与制冷剂混合,再开启真空泵进行第二次抽真空,抽空时间至少在30分钟以上,这样能使系统内的气体进一步减少,以达到规定的真空度。这种方法比单侧抽真空效果好,但要损耗一定的冷剂量和时间。

4.管工工具及使用方法:

(1)割管刀

割管刀也称为割管器,是专门切断紫铜管、铝管等金属管的工具。

割管刀的使用方法:将铜管放置在滚轮与割轮之间,铜管的侧壁贴紧两个滚轮的中间位置,割轮的切口与铜管垂直夹紧。然后转动调整转柄,使割刀的切刃切入铜管管壁随即均匀地将割刀整体环绕铜管旋转。如下图所示:

(2)扩管器

扩管器又称为涨管器。主要用来制作铜管的喇叭口和圆柱形口,扩管器的夹具分成对称的两半,夹具的一端使用销子连接,另一端用紧固螺母和螺栓紧固。两半对合后形成的孔按不同的管径制成螺纹状,目的是便于更紧的夹住铜管。

扩管器的使用方法:扩管时首先将铜管扩口端用锉刀锉修平整,然后把铜管放置于相应管径的夹具孔中,拧紧夹具上的紧固螺母,将铜管牢牢夹死,具体的扩口操作方法如下图:

(3)硬钎焊(氧焊)

硬钎焊也称为氧焊,所需要的焊具为焊枪(焊炬)。所需要的焊接设备有氧气钢瓶、乙炔气钢瓶(或液化石油气钢瓶)、连接软管及减压表等,使用的焊料为铜磷合金焊条(铜焊条)。制冷管道的焊接我们一般采用钎焊焊接,意思就是通过可燃气体(液化石油气)和助燃气体(乙炔)两者在焊炬中混合燃烧时产生的高温火焰,加热被焊材料,熔化焊料使之成为间隙的充填金属,而使焊件连接,这种焊接方法就称为钎焊。

焊枪操作方法:

首先打开乙炔瓶的阀门开关、在打开氧气瓶的阀门开关,然后在焊枪处慢慢松开乙炔阀门使得焊嘴有乙炔气体排出(注:记得不要开得过大),接着用打火机点着焊嘴使得乙炔气体燃烧,再慢慢打开焊枪的氧气阀门(阀门1或阀门2都可以),调好火焰!在焊接前先对焊口进行清洁,并且对焊口或管道进行预热,当铜管的颜色呈暗红色时立即将焊条放在焊接处继续加热,直到焊条充分熔化流向间隙处,并牢固附在管道上时,移去火焰,焊接完毕。然后先关闭焊枪的氧气阀门,再关闭乙炔阀门,最后关闭氧气、乙炔瓶阀门。要特别注意在焊接毛细管与干燥过滤器的接口时,预热时间不能过长,焊接时间越短越好,以防止毛细管加热过度而熔化。氧气过桥是大瓶氧气向小瓶加氧时提供的一种工具。

万用表:

万用表又叫万用电表或万能表,是一种使用极其广泛的具有多种用途和多个量程的直读式仪表,它又分为指针式万用表与数字万用表。

一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。目前使用比较广泛的是数字万用表它测量精度高、输入阻抗高、显示直观、读数准确、功能齐全、体积小而且携带方便等优点。从显示的灵敏度来讲,数字万用表又分有四位数字和五位数字。

数字万用表可测量电量有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电容、二极管正向压降、三极管直流放大倍数等,有的表还附有交直流大电流(10A)测量各一档,还具有自动调零和显示极性的功能、超量程和电池低电压显示功能。

钳形电流表:

钳形电流表又称卡表,用于测量交流电流。

钳形电流表使用注意事项:

1、为使读数准确,钳口的两表面应紧密闭合

2、进行电流测量时,被测载流导线的位置应放在钳口中间,以免产生误差。

3、测量前应进行估计一下被测电流的数值范围,选择合适的量程,或先选用较大的量程测量,然后再视电流的大小选择适当的量程。

4、若要测量较小的电流时,可将导线在钳形铁芯上绕几圈,这时,指针便停留在较大电流的数值上。把测得的电流值除以绕在钳形铁芯上的导线匝数,即是该导线的电流值。

(图:钳形电流表)

使用万用表欧姆档分别测量压缩机的三个功能脚线圈阻值(CS、RS、CR),应无开路或者短路的现象,并且不会对地短路。如下图演示:

青岛海尔KFR-75LW/D(JZ)的停电补偿设定方法:

作用:设定停电补偿功能后,整机运行过程中突然停电,再次恢复供电时,则整机恢复原来工作状态。

设定方法:在空调内机接通电源正常开机的状态下,5秒钟内连续按遥控器睡眠键10次,蜂鸣器响4声后进入停电补偿状态。

取消方法:5秒钟内连续按遥控器睡眠键10次,蜂鸣器响2声后取消停电补偿功能。

三.空调的日常维护要求

机房的空调是否能正常工作,日常维护是非常重要的!并且机房空调是维持机房内一定温度、保证其它通信设备正常工作的,它对机房起到降温、除湿的作用。所以维护人员应该做到以下几点:

1、在日常巡检中,注意查看空调内外机是否工作正常!是否制冷,内机显示面板有无显示。

2、显示面板有无告警

3、用万用表测量电源电压三相380V±10% ,单相220V±10%

4、空调专线应承受空调额定电流的1.5倍。

5、清洗空调内机过滤网、用清洗剂全面清洗外机冷凝器翅片,并且清除挡住冷凝器出风口物体。

6、用抹布清洁空调室内机表面,清理空调内机过滤网里面风机底部的杂物。

7、检查室内、室外电机是否运转而且固定脚是否牢固有无松动之类。

8、查看室内配电箱中的空调电源线是否老化、发热、接线是否有松动、脱落、地线接地是否牢固。

9、查看控制面板设定的温度、湿度是否正确(温度25℃、湿度60%左右)

10、测量压缩机运行电流及绕组对地绝缘阻值,紧固接线螺丝,检查压缩机的运行噪声和机身温度是否正常、测量吸、排气压力。

11、注意倾听压缩机的运行声音,有无反转的现象(反转就是反相,故障现象是压缩机嗡嗡响或者震动很厉害,正常运转下是比较安静的)

12、检查空调有无来电自启功能。

13、当发现有空调故障并且解决不了时,一定要现场反映给项目的空调主管,寻求技术支持,同时也方便做好故障维修记录。

14、输通机内、给排水管路,更换破损的保温套

15、现场与机房BSC核对空调移位、压力告警是否正常,各接线端子是否牢固而且贴有标签。

16、检查相关控制、电气部分,包括空气开关,接触器等。

17、检查管路各骡纹接口、焊接口有无油迹(一般情况下泄漏处都会有油迹).

四.空调常见故障与分析

1.电源反相

压缩机无排气与吸气压力,没有温差

空调室内和室外机都启动,但不制冷。

解决方法;换相

2.空调缺少R22

(1)空调整机运行内机吹出的风不够冷。

(2)空调整机运行外机吹出的风不热。

(3)空调整机频繁启动运行。

(4)出现高温高压报警。

(5)出现低压保护告警。

(6)管路出现结霜现象。

解决方法:冲加制冷剂。

3.空调R22过多

(1)空调整机运行不制冷。

(2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作)

解决方法:排出多余的制冷剂。

4.空调压缩机故障

(1)空调压缩机烧坏或被电击穿。

(2)空调压缩机卡缸或串气。

(3)空调压缩机运行声音异常。

解决方法:更换压缩机。

空调压缩机测量方法是测空调压缩机(380V)的三相阻值是否一样(约5~9Ω),阻值为零或差值大的可判断压缩机是坏的。阻值相近的一般情况下是正常的但不排出卡缸和串气。空调压缩机(220V)的三相阻值是否是A+B=C。

5.节流阀(热力膨胀阀)故障

(1)空调运行后不久停机保护。

(2)热力膨胀阀前后管路温差大。

(3)空调制冷效果不好或不制冷。

(4)空调高低压力异常。

解决方法:调节热力膨胀阀开关或更换热力膨胀阀。

6.空调室外风机故障

(1)空调运行后不久停机保护。

(2)出现高温告警。

(3)空调制冷效果不好或不制冷。

(4)空调外风机的电容损坏也会导致风机的正常运行。

(5)空调外风机运行时的声音异常。

解决方法:更换外风机或外风机电容。

外风机好坏的判断方法是。(380V)空调外风机三相阻值是否一样,为零的或阻值差距很大的可判断是坏的,三相阻值但不排除相近的一般情况下是正常的,但不排除轴承损坏。(220V)空调外风机三项阻值是否是A+B=C。

7.空调控制面板故障

(1)空调控制面板无显示或无法操作。

(2)空调停电后无法自起。

(3)空调室内机启动外机不启动。

(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等)

解决方法:更换空调控制面板。

8.空调交流接触器故障

(1)空调整机不工作(依米康有这样的现象)。

(2)空调内机工作外机不工作。

(3)空调内机工作外风机工作但压缩机不工作。(交流接触器可能有一或两个触点坏。)

解决方法:更换交流接触器。

交流接触器的判断好坏是,有交流电压24V或交流220V(空调大多是用24V的如力博特,依米康等,用220V是格力、松下等国产空调)到交流接触器线圈,如交流接触器不吸合可判断已坏:如吸合但运行不正常,可测试交流接触器的每组触点是否正常来判断其好坏。

9.空调变压器故障

空调整机不工作。

解决方法:更换空调内机变压器。

空调变压器的检测方法是用万用表测试空调变压器的初级和次级有无电阻,无电阻可判断已坏。

10.空调感温头故障

(1)室内感温头坏,可能出现无法感温不能控温或外机不启动。

(2)室外感温头坏,可能出现外机不启动。

(3)空调不会自停。

解决方法:更换感温头。

感温头好坏的判断是测量其电阻是否正常(5KB和15KB)。

五.基站空调大至常见故障

1.空调整机不工作

(1)外部电源故障(如空调电源空开有问题或电源线断路)。

(2)变压器烧坏

(3)室内机电脑板故障(保险管和压敏电阻烧坏)

(4)控制面板故障

2.空调室内机转室外机不转

(1)室内机没有通讯信号输送给室外机(室内机电脑板没有信号输出给室外机)

(2)室外机交流接触器坏不吸合,压缩机和室外风机得不到电源。

(3)氟多或氟少,引起高压保护开关动作或压缩机过热保护。

(4)室外机冷凝器过脏保护

(5)室外机电脑板故障

(6)室外压缩机烧坏或室外风机烧坏

3.空调器不制冷原因

(1)外部电源故障(如空调电源空开有问题或电源线断路三相错相)。

(2)室内机无压缩机信号输出

(3)室外机保护开关动作(如高、低压保护开关动作,室外机不运转,冷凝器过脏)

(4)压缩机接线问题或压缩机故障。

(5)室外机交流接触器坏

(6)室外板故障或室外相序保护器坏

(7)氟多或氟少,引起高压保护开关动作或压缩机过热保护。

4.力博特空调室内机结冰原因

(1)室内风机不运转(启动电容坏或室内风机坏)

(2)室外机交流接触器吸合后沾死,达到设定温度也不能跳开,压缩机常时间运转不停。

(3)2板本室内温度板坏,3板本室内线控板坏。

六.基站空调故障代码总汇

空调型号:依米康(EDA81U、EDA81USP)

1、“H1”——高压保护(冷剂多、室外机过脏、压缩机的电流值>3.5A、室外风机不运转)

2、“L1”——低压保护(冷剂少的原因引起或者系统堵塞)

3、“FIA”——高温、高压报警(冷剂少)

4、“HT”——高温报警

5、“FLA”——风量丢失(过滤网脏、内风机不转或者转速变慢)

6、“HA”——高温报警(室内温度超出30℃)

空调型号:力博特(DME027-PWC2、DME027-PWC3)

1、HIGH TEMPERATURE ALARM——高温报警(室内回流空气温度升高至高温报警设定值;需重新设定高温报警值)

2、LOW TEMPERATURE ALARM——低温报警(室内回流空气温度降低至低温报警设定值;需重新设定低温报警值)

3、LOSS OF AIR FLOW——气流量低(把风速调为高速就可以解决)

4、室内风机不运转——(1)室内风机继电器线圈烧坏,更换继电器或者临时短接。(2)内风机的线圈烧坏,正常阻值为100欧姆以上

5、室外风机线圈烧坏导致空调不制冷,正常正常阻值为100欧姆以上

6、室外机的保险丝烧坏

7、空调室外机不工作!无24V控制电压输出给外机!内机接口板烧坏更换内机接口板

8、空调反相!故障现象:压缩机无排气与吸气压力没有温差,压缩机很响有嗡嗡的声音!解决方法就是换相。

9、控制变压器线圈烧坏

海尔(LF73WDT、KFR-71LW/(JZ):

1、到目前只发现一种故障,空调显示“E40”是市电电压不稳定造成(缺相或者电压过高),重新启动空调就可以恢复制冷。

2、不能自起(自起功能失去作用)或者其它故障联系当地的海尔售后服务网点进行维修或者联系南宁海尔工贸0771-261999进行维修

3、空调反相(现象:控制面板可以显示而且是在制冷(﹡)的模式下,外风机也运转;但空调出风口不冷)换相。

格力空调故障代码:

故障代码

故障原因

E1

压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温头是否短路

E2

室内蒸发器防冻保护

E3

室内温度感温头短路或开路

E4

室内蒸发器管温感温头短路或开路

E5

室内外通信故障

科龙柜式空调故障代码(KF-75L/3R等机型):

故障代码

故障原因

E1

过冷保护

E2

过热保护

E3

压力继电器断开保护

—9

室内环温热敏电阻开路

—59

室内环温度热电阻短路

定时与运行灯闪蜂鸣器连响

电源相序错误

保护与与运行灯闪蜂鸣器连响

室内外通讯故障

美的柜式空调故障代码JA系列(KF-72L/SY-JA(E5)机型

故障代码

故障原因

P4

室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

P5

室外冷凝器高温保护关压缩机

P7

室外排气温度过高关压缩机

P10

压缩机低压保护

P11

压缩机高压保护

P12

压缩机电流过载保护

E1

T1传感器故障

E2

T2传感器故障

E3

T3传感器故障

E5

室内外通信故障

E10

压缩机低压保护

E13

压缩机缺相故障

E14

压缩机相序接反故障

三菱海尔重工故障代码(机型:LF73WDT)

E1

1、操作开关线断线 2、室内机电路板不良

E6

1、室内机交换器热敏电阻不良 2、室内机电路板不良

E7

1、室内机吸气热敏电阻不良 2、室内机电路板不良

E8

1、室内机交换器热温度高(暖气时) 2、室内机交换器热敏电阻短路 3、室内机电路板不良

E9

1、排水故障、室外压力异常

E40

电压低异常

E57

冷媒不足

三菱电机空调PSH系列空调故障代码灯:

LD1

LD2

LD3

LD4

故障原因

室外控制板

正常

室外机主控板有故障

三相电源相序错

系统高压继电器动作或室外主板检测电故故障

系统低压继电器动作或室外主板检测电故故障

室外散热器温度过高或热敏电阻坏

室外机LED故障灯:

LED1 相序接反

LED2 缺相

LED3 室外传感器异常

LED4 63H2功能(传感器)

LED5 51C功能(压力开关)

LED6 26C功能(压力开关)

LED7 过热保护

LED8 控制输入电路异常?

松下空调故障代码:

H11

室内外通讯异常??通讯异常 收发信息不成功??开始运行1分钟以后室内单独送风运行

H14

室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟

H15

压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟

H16

室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数

H19

室内风扇电机锁死异常 锁死 电流

H23

室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)

H24

室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定

H25

空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电??周波数、风量限制、空气清洁停止

H27

外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定

H28

室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定

H30

排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定

H31

室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 ??连续5秒钟??周波数、风量固定

H33

内外接续错误异常 内外异电压???内外电源电压设定

H97

室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次

H98

室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士)

H99

室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士)

F11???

冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次

F16

制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次

F90

PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次

F91

冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次

F93

压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次

大连三洋空调机常见的故障代码及处理方法

序号

故障代码

可能故障原因

处理方法

1

P05

电源反相、电压下降或缺相

检查电源电压正常情况下,进行调换相序

2

P04

室外机高压开关动作,一般都在使用一段时间后才出现的故障,主要为室外机散热片脏堵、散热不好或填充制冷剂过多.

清冼散热片或回收部份冷剂。

3

P03

PC压缩机排气温度异常

常见为制冷剂不足.补充冷剂.

4

P02

无冷剂引起压缩机热保护

检查是否有泄漏点,处理后抽空,加制冷剂

5

E04

雷击或高电压而引起外机电路板或变压器烧坏(或室内外机相连的控制线路故障)

更换室外机电路板或变压器(检查控制线路)

6

E03

内机检测到遥控器或机组控制的异常信号

控制线路被干扰,检查干扰源,断电重起.

7

E02

串行信号的发送故障

检查控制线路部份

8

E01

串行信号的接收故障

检查控制线路部份

9

L02

室内机组的型号与室外机组不匹配

重设室外机型号(地址码开关)

10

L09

室内机组的容量码没有设定

设定室内机容量码

11

L13

室内机组型号设定错误(容量)

重设室内机型号(容量)

12

F01

不能探测室内机侧热交换器温度

检查室内机感温包(E1=TH2)

13

F02

不能探测室内机侧热交换器温度

检查室内机感温包(E2=TH3)

14

F04

不能探测排气温度

一般是室外机散热器赃堵或散热不好, 检查室外机排气感温包(PC压缩=THOA)

15

F06

不能探测室外热交换器的液体温度

检查室外机感温包(C1=THOE)

16

F07

不能探测室外热交换器的气体温度

检查室外机感温包(C2=THOC)

17

H01

PC压缩机用电动机过载

检查压缩机工况

18

H02

PC压缩机用电动机锁定

检查压缩机转子工况(一般情况是卡住)

19

H03

压缩机的电流检查电路异常

检查电源相序各接触点是否良好

20

H06

低压开关

检查制冷剂是否不足

第七章 施工质量保证措施

为实现施过程中全方位的质量控制和管理,我公司建立和健全以项目经理为首的工程质量保证体系,实行工程质量管理责任制。

1、工程项目施工现场的工程质量控制体系:现场成立项目经理任组长包括副项目经理、项目总工程师、各专业工程师、质检工程师、安检工程师、材料工程师、档案工程师、成本工程师组成的质量保证体系,严格按照国家标准和规划、设计图纸施工,保证本工程质量目标的实现。

2、工程质量责任制

工程项目经理(现场负责人):

要对本现场内所有单位工程质量负责。建立施工项目的质量保证体系,明确项目部质量职能分配。制定并落实质量奖惩办法,实施质量否决权,组织工程质量的定期检查评议,整改及质量评定。领导项目部的全体职工实现工程质量的定期检查评议,整改及质量评定。领导项目部的全体职工实现工程质量目标。

工程项目技术负责人:

监督施工现场各级人员履行质量职责,向企业总工程师和项目经理报告工作。组织贯彻企业的质量方针,负责主持编制、审定项目施工组织设计、工程质量目标设计及重要、特殊工程的措施方案。协助项目经理对工程质量进行控制、管理与监督,主持工程质量的定期检查、评议、整改及分部工程质量检验评定。

施工员、工长:

要对所管理的工段、工程的质量责任负责。强化“质量第一”的意识,必须在保证工程质量前提下抓生产进度;遵守工序质量制度,保证不合格的材料不进入下道工序,要对工序质量管理引起的质量问题负责;严格控制材料投入、产出数量,严格控制不合格品的非法流入。

施工班班组长:

要对分项工程的质量负责。加强班组质量教育,树立“质量第一”的意思;负责班组工程质量目标的分解、落实和完成;组织班组工人严格执行“三检制”,保证不合格工程不出班组,按“三不放过”的原则处理质量事故,对交付检验的工程产品的质量负责;开展工序质量管理活动,组织班组人员认真执行工程质量控制程序;开展技术革新和合理化建议活动,努力提高工程质量和生产效率。

施工工人:

要对本人操作的工序质量负责。严格按照工艺及操作规程的原因而造成的质量事故和不合格产品负责;出现质量问题及时向班组长或质量员反映,参与原因分析,对由于不及时自检和不及时反映问题的原因而造成的不合格产品负责;保证个人指标的完成。

专职质量检查员:

认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规范、规程、工艺标准、质量验评标准各质量制度及措施;

参加本工程项目的图纸会审、技术交底、施工组织设计的质量保证措施的制定;

参加进场设备、材料检验工作,杜绝不合格的原材料进场使用;

负责本项目在施工过程中的日常质量检查和定期质量检查,对重要部位、隐蔽部位工程进行中间检查和施工交接检验;

做好质量管理业务工作,及时积累各种质量技术资料,建立分项、分部工程质量台帐(隐患通知书台帐、工程质量奖惩台帐、质量事故台帐等);

参加质量事故的调查分析和处理,并及时上报;

及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结;

负责对管理工程项目分项、分部、单位工程进行质量检查和核实评定,对工程进行预检、隐检、参加各种测试、调试、试运转等试验工作,并予以签证;

参加上级部门组织对本项目的质量检查现场会议,提供所需的各种质量资料;

施工班级兼职质量检察员:

在班组中协助班长贯彻执行国家和上级颁发、制定的各种技术规范、规程工艺标准、质量验评标准、质量管理制度等;

经常督促和帮助班组人员严格选用合格的材料,发现问题及时上报,并坚决制止使用不合格材料;

按本项目的施工组织设计、施工方案和技术交底中的具体质量要求和标准,督促、检查本班的工序质量,交签署班组质量互检单;

在本班中贯彻执行样板件制,严格控制样板件的质量标准,对在作样板时发现的工艺问题,要及时向班长、技术人员反映;对本班组施工中出现的质量问题,应及时组织上报。

一)质量管理的要素与环节控制

任务承接阶段的质量管理

牢记“百年大计,质量第一”的方针,以全心全意为业主服务,一切以业主满意为最高标准,参加投票、部标。

按照公司指定质量管理目标的质量方针,以创优质工程目标,作好施工组织设计,细化、完善。

施工准备的质量管理(事前质量控制)

根据建设单位的需要和工程设计及施工规范的规定,了解工程项目质量保证协议。

及时组织有关技术人员会通设计院进行图纸会审。

根据建设单位要求和工程设计、施工规范、施工合同和本组织设计方案,编制施工指导性文件。

按照工程的特点,制定、确定采用新的工艺技术的施工方法,进行必要的工艺实验和新材料、新工艺的实验验证。

按本暖通工程特性要求,选择相应的施工准备和检测仪器,并进行验证。

制定切实可行的工序质量控制文件,对关键工序进行验证。

制定质量检验计划,配备必要的质量检验工具。

制定合理的材料供应计划、标准。

对特殊工种的工人进行培训和上岗认证。

准备工程所需的一切检验表格。

材料采购的质量管理与控制

编制采购质量大纲。

按材料及设备订购时间提出材料设备的合理订货要求。

选择有ISO-9001认证的合格而有信誉的设备、成品、半成品的材料供应商。

签订质量保证的协议,质量保证协议要有检验方法和处理质量争端的规定。

对材料员所购设备、成品、半成品和材料,质检员要按规定进行抽查检验或逐件检验。检验合格,填定设备、成品、半成品、材料检验单呈监理工程师签字认可,方可入库或交组织直接使用。对于检验不合格或监理工程师不认可不签字的产品按质保协议条款进行更换或退货。

施工过程的质量管理与控制(事中质量控制)

提高员工质量意识和重视程度。

落实现场质量责任制,建立与经济挂钩的奖惩制度。

对原材料、购配件进行合理管理,以确保其可追溯性。

落实设备能源的控制制度,按规定进行维护保养。

指定内控质量标准,贯彻以样板指导施工原则。

实施班组自检和互检制度,严格按图纸的规范施工。

实施工序交接检验制度,上道工序不经检验合格,下道工序不接手开工。

实施质检文件填报制度。对施工过程中每一分段工程,都要按规定填写记录,质检表格。根据表格的要求请有关部门和人员签字。特别是对于隐蔽工程、管道试压、中间验收和竣工验收更必须请监理工程师签字。

事后质量控制措施

按规定的质量评定标准和办法,对完成的分部分项工程进行质量评定、制订改进、提高措施。检查施工纪录、资料是否齐全、符合要求。施工的残余物应清理干净,运离现场。

第八章 安全保证措施

(一)安全保证体系

施工现场成立安全生产管理小组,负责对工地进行日常安全管理与定期检查制度。配备专职安全员,并健全安全生产管理网络。

建立各项施工现场管理制度,并严格执行,实行制度化、标准化管理。

建立落实工地内项目经理、施工员、安全员、班组长、职工等各级、各岗位安全生产责任制。

由公司与项目部、项目部与个人逐级分别签订安全生产、综合目标管理责任书。

责任落实到人,并与经济分配挂钩,执行安全无事故有奖,出事故按性质、责任处罚的措施。同时定期进行责任制考核制度。

安全、文明、消防管理网络图

安全生产要素管理网络图

(二)安全管理

对所有进施工现场的员工进行安全生产教育,并进行考核,考核合格才允许上岗施工。

对电工、电焊工等特殊作业工种实行持证上岗,并在上岗前对其进行交底,使其强化对安全操作规程的认识。

采用多种形式进行安全宣传,特别是针对工人文化水平尚不高的特点,充分利用工余时间进行安全宣传。

切实执行安全检查制度,工地由安全管理小组每周进行一次安全检查,安全员每日进行安全检查,尤其是对重点部位及危险岗位的安全检查,查漏补缺,及时发现及纠正施工现场的安全隐患,对不安全因素提出整改意见,限期整改,把事故消灭在萌芽状态。并进行复查。

进行安全生产活动评比。

严格执行安全奖罚制度,做到违章必罚、安全有奖,以减少职工违章现象。

编制工程施工方案时,同时制定安全技术措施,贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产方针、法规、规程制度,做好安全管理和监督检查工作。

加强安全交底工作,必须逐级进行安全技术交底。安全交底应全面、具体、有针对性,并履行签字手续。

开工前,项目质安员将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向员工进行详细的技术交底。

施工员对班组进行分项任务的安全生产书面交底,组织学习安全操作规程,认真做好安全生产标准化工作。

班组长在每日上岗前应举行安全例会,实行安全生产口头交底制度。

班组长和班组安全员应模范遵守安全生产规章制度,开展安全日活动,领导本班组安全作业,认真执行安全交底,正确使用“三宝”。

建立单位工程安全生产台帐,及时记录工地安全情况。

及时制止违章指挥和违章作业,遇有险情,及时采取应急措施,直至暂停施工,并报告项目经理处理。

进行工伤事故分析报告,吸取工伤事故的教训,做好防范工作。对发生的事故,坚持“四不放过”的原则,通过调查、分析、处理,改进安全管理办法。

(三)安全防护

进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。

安全帽、安全带都必须要有生产许可证与合格证。

在没有防护设施的2m以上高处作业时,系好安全带。

(四)施工用电安全措施

施工用电采用TN-S接零保护系统。

施工配电系统按总配电箱→分配电箱→开关箱三级配电,分配电箱与开关箱距离不超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。每台用电设备设各自专用的开关箱,开关箱内禁止同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备(插座)。

在每级配电箱设漏电保护(即三级触电保护),杜绝漏电。触电保护器选用省级审批许可生产且通过电工产品认证的产品,触电动作电流与动作时间应符合要求。

施工临时用电装接完成后,由项目经理、施工员、质安员等共同检查验收合格后,方可使用。

配电箱、配电线路按规范设置,由专业电工进行装接。

配电箱内的开关电器按规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动,不准使用破损、不合格的电器。连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。

施工现场严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

加强施工用电检查,每天由安全员对现场临时用电进行一次全面的检查,并对漏电保护器进行一次检验,发现问题及时整改。

加强日常维护,并由专业电工负责进行日常维护与检查。电线绝缘层老化、破损、开关器具破损等必须及时更换。

对配电箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂“有人操作,严禁合闸”标志牌,严禁带电作业。

搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

配电箱、开关箱周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。严禁堆放易燃易爆物品。

配电箱内也不得放置任何杂物,应经常保持整洁。配电箱、开关箱及时加锁。

配电箱边上设置灭火器。非电工严禁私自拉线接电。

对员工进行施工用电安全技术交底,使员工提高对安全用电的认识。

(五)其他

在施工现场悬挂安全纪律和各种安全禁令标志。合理设置施工现场平面布置,场地安排应符合安全规定,施工现场应平整,材料堆放应整齐、稳固,不得超高。道路应畅通,减少勾、挂、撞等物体。夜间作业设置足够的照明。

(六)职业健康安全管理措施

1、政策依循

依据《职业健康安全管理体系》GB/T28001-2001标准,建立投标项目经理部的职工健康安全管理体系,其目的是规范和完善企业的职工健康安全行为,预防和控制施工生产过程中可能产生职业病危害,强化职业卫生管理,保护员工的健康。保证企业经过不断的监视、测量和定期的审核、评审,使职业健康安全管理体系持续改进。

2、管理机构

(1)每周由公司组织一次职业健康工作的自我检查,并将检查出的问题及解决的方法、期限进行详细的记录。

(2)成立由公司安全负责人为首和施工班组安全管理负责人参加的“工程职业健康委员会”负责施工现场职业健康工作的领导与协调。

3、分工与责任

(1)实施公司职业健康安全管理体系文件;

(2)负责辨识、评价本单位职业健康安全危险源,并制定职业健康安全管理目标、指标及相应管理方案;

(3)负责实施职业健康安全管理方案,完成职业健康安全目标和指标;

(4)负责重大危险因素目标、指标的监视与测量,法律、法规符合性及管理方案、控制程序实施状态的监视与测量。对搜集的信息、数据,及时向公司反馈。

(5)职业健康安全管理体系运行中与员工、相关方的协商与沟通;

(6)负责识可能出现的事故、事件或紧急情况,制定预案并进行响应;

(7)负责对从事有毒有害作业的人员进行上岗前和在岗期间的培训。

(8)宣传职业卫生知识,督促作业人员遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。

(9)指导作业人员正确使用职业病防治防护设施和个人防护用品。

(10)建立急性职业病危害事故应急控制措施。

4、职业健康控制项目和制度

(1)杜绝火灾、爆炸事故。

易燃易爆材料必须远离明火作业点,保持安全距离,并按规定存放。

(2)杜绝高空坠落、物体打击、触电和机械伤害事故。

施工现场安全防护合格率95%以上。

手持电动工具必须安装、并经常检查漏电安全保护系统和装置。

(3)重点控制项目

办公室卫生管理制度

施工现场办公区卫生工作应由专人负责,明确责任。办公室内保持整洁,窗明地净、无烟头、纸屑、痰迹。

施工现场办公区应经常保持整洁卫生,垃圾应存放在密闭式容器,定期灭蝇,及时清运。生活垃圾与施工垃圾不得混放。门窗、灯具、办公设施、用具清洁无尘土,摆放整齐,无灰尘。

冬季取暖用具设施齐全,有验收合格证。

(七)高空作业注意事项

一、工作前注意事项

1、服务单位或服务人员必须长期配备有齐全的安全带、安全绳等安全工具设备,并定期检查,对不合格或老化的必须进行更换处理。

2、作业前工作人员必须检查安全带、安全绳、安全帽是否合格,是否存在安全隐患,否则必须更换。

3、工作人员应首先对作业场所进行风险评定,再根据实际情况制定施工方案和安全防范措施。

4、遇到以下情况不能进行空调器安装和维修的高处作业:

1)雷雨、大雪及阵风风力六级及以上等恶劣天气;

2)作业场所有冰、雪、霜、油等易滑物;

3)光线不足,能见度差。

5、严禁酒后及疲劳作业,不得在服用可能导致精神恍惚、眩晕等作用的药物后作业。

6、严禁穿拖鞋、凉鞋、硬底鞋等安全性差的非工作鞋作业。

7、在高处安装空调器时,作业人员不得少于2人,并指定其中1名为作业负责人,落实所有安全技术措施和个体防护用品,未经落实不得作业。

二、工作中注意事项

1、二米以上(含二米)的高处作业时,工作人员必须佩戴安全带、安全绳,并将安全带、安全绳固定在牢固可靠的地方,做好人身安全防护措施;在工地施工必须戴安全帽。

2、对作业场所有可能坠落的物体,须先行撤除或加以固定。

3、打墙洞、安装支架和室外机时,必须注意行人、物件及车辆的安全,根据现场条件对墙屑、零部件、工具、螺丝等可能滑落或坠落的物品做好防护措施。如条件允许,可在地面区域设置警示牌、条幅、警示带等。

4、两个及以上施工单位(或两组安装人员)在同一垂直线的高处交叉作业时,应相互协调,要避免同时作业,无法避免的也力求不在同一垂直线上作业,上下操作位置之间距离大于坠落距离。

5、高处作业吊机吊人时,必须检查绳子是否老化或磨损,同时绳子要系紧系牢,无论任何情况下绳子的另一头必须系在固定的物体上。

6、使用梯子作业时,首先检查梯子是否老化或损坏,并检查梯子的放置是否稳妥,做好防止打滑的措施,必要时用绳子将梯子系牢或固定。

7、施工中室内操作人员需要探身出室外与室外操作人员配合作业(如传递空调或工具),如可能因身体重心向外跌出室外时,室内工作人员也必须配戴安全带并将安全带另一端系在牢固可靠的地方,以防跌出室外。

三、工作后注意事项

施工结束后应清理现场,不应留下有可能坠落的物品,同时撤除围栏和安全警示标志。

第九章 现场文明、环保、节能施工措施

一)现场文明施工措施

文明施工是一个系统工程,贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现,涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境,因此文明施工尤为重要。我公司结合以往工程的施工经验,并遵照市的有关规定,努力做好工地的现场文明施工管理工作。创造一个整洁、文明、有序的施工环境。

在施工过程中,自觉地形成环保意识,创造良好的生产工作环境,最大限度地减少施工所产生的噪声与环境污染,本次参与施工的设备噪音均控制在国家和天津市允许的范围内。

施工现场实行公同的CI形象设计。

(一)实施责任

1、现场经理是施工管理的第一责任者,项目工程管理部制订出文明施工计划;

2、区域责任工程师直接负责责任区域的文明施工;

3、设专职文明施工管理人员,专门负责现场文明施工。

(二)文明施工保证措施

1、现场场容、场貌布置

(1)现场布置图

必须根据场地实际合理地进行布置,设施设备按现场布置图规定设置堆放,并随施工不同阶段进行场地布置和调整。

(2)道路与场地

道路畅通、平坦、整洁,不乱堆乱放,无散落物;垃圾必须集中堆放,及时处理。

(3)员工落手清

1、员工必须做好操作落手清,随作随清,物尽其用。。

2、生活垃圾做到随时处理和集中加以遮挡,下班后带离现场,保持场容整洁。

3、加强现场清理工作,保证现场和周围环境整洁文明。

4、现场施工清理

施工现场垃圾按指定的地点集中收集并及时运出现场,时刻保持现场的文明整洁。

(三)CI形象

1、保证员工着装的统一,公司员工按公司统一配发的工作服、安全帽,整齐着装。

2、保证现场各类指示性、警示性标牌的统一。保证行政办公用品及对外交流手段的统一。

3、保证现场各类施工设备、工具的规范统一。

二)现场环保施工措施

(一)管理机构

成立由项目经理部、总工程师牵头的环保工作小组,设专职环保员一名。每月组织一次环保工作的自我检查,并将检查出的问题及解决的方法、期限进行详细的记录。

投标人项目经理部管理人员每半年进行一次环保教育,使每个管理人员在思想上树立环保意识,加强环保观念,并进行环保知识的考核。

在对外施队施工人员进行进场教育的同时,要进行环保方面的教育。

分工与责任:

(1)项目经理职责:

主持编制项目环境管理方案。对工程项目从开工到竣工全面负责,并确保项目环境管理方案的实现。参与选配项目经理部环境管理成员,明确各成员的职责分工,定期检查。落实项目部人员的环境管理责任,对完成项目环境管理指标负责。确定本工程环境管理主控点。保证本项目环境管理体系有效运转,随时监督和检查。

(2)项目副经理:

建立环境体系,负责环境管理体系运行管理工作。负责对项目环境管理目标分解,落实到位,安排实施。负责环境管理全过程的指标控制。

(3)项目总工程师:

负责组织、指导技术、质量、水电、试验室的环境管理工作。负责工程环境管理目标和指标的编制,及对项目环境管理方案的修订与审核。负责对管境管理方案的执行情况进行调研,发现失控现象,及时做出方案加以控制。尽快纠正,提出可行性方案。

(4)管理经理:

负责办公区、现场生活区环境因素的管理,并负责监督实施。负责在办公区、现场生活区中对食堂、厕所、生活垃圾及污水的处理满足环境管理的要求。

协助做好节能工作。

(5)环保员:

认真贯彻执行公司的环境管理体系文件,熟悉、掌握公司的环境方针、目标、指标及法律、法规的要求。负责防治本单位来自各个环节的污染,识别、评价环境因素,上报公司技术部汇总。负责施工现场的环境监控,填写《噪声监控测量记录》,并监督现场噪声达到环境目标指标要求。负责填报施工生产前的《施工工地环境保护审批表》。

(6)材料员:

依据方案,做好项目油料、油漆和化学品及其易燃易爆品的收发料登记、保管。负责制定物资采购控制的工作方案,并进行监督实施。负责采购的材料要符合环保要求,并将公司要求通报分承包方。现场材料员负责对进入现场的分承包方环境行为进行监督,对不遵守物资采购控制工作程序要求的分承包方做出记录。负责制定油料、油漆和化学品及其它易燃易爆品控制程序,并进行监督。加强料具保管,坚持入库制度,在材料保管上做到防火、防雨、防晒、防腐、防污染、防盗。负责制定、更改并监督实施水控制程序。落实降耗指标,健全能源计量台帐,组织实施设备、器具的节能和技术改造。纠正现场节能过程中的违章浪费现象。

(7)技术员:

负责接收公司下发的有关环境保护方面的法律、法规及文件,并进行整理归档,充分保证其实用性及使用效力到位。负责协助环保员进行本项目管辖区内的环境因素进行识别,确定重要环境因素。负责环境管理文件、项目环境管理方案的登记、发放、修改、改版、控制归档和管理工作。做好环境管理信息的接收、传递和处理,并做好记录。对项目部制定的环境目标和指标完成情况进行自查,并及时将结果以书面形式传递给公司企管办。负责编制具体环保措施及方案。负责对施工现场噪音污染防治实施统一监督管理,并对主要噪声源进行控制。组织对本项目噪声、粉尘、污水和重要环境因素监测。并根据需要配置监测、测量设备,定期做计量检定。负责施工生产过程中日常检查、监控及测量中发现的不符项的纠正和预防措施的监督及实施效果的验证。

(8)、设备员:

负责车辆运输和工设备控制工作程序的制定、更改。负责车辆运输设备的控制。负责所属机械设备的具体管理、维修、保养工作。对可能发生的重大危害的紧急情况进行预测,并编制紧急措施。

(二)环境保护管理

本工程项目在工程建设的全过程中,我们将始终注重体现“以人为本”的理念,工程项目从始至终采用当今世界上先进可行的生态与环保技术,先进、成熟、可靠的高新技术,确保工程的建设成为保护生态环境的典范。

施工项目总承包单位将根据《环境管理系列标准》(GB/T24001-1996)建立项目环境监控体系,并根据工程实际环境及施工具体情况编制详细的工程《环境管理方案》。接收场地后,立即做好场地丈量规划,原有成年树种力争采取保护措施保留或迁移,减少砍伐量。并着重从以下八个方面进行环境保护。

1、建筑工程物资有害物控制

在建筑工程物资采购过程中,选择绿色、环保、节能产品,对于进场的建筑工程物资,主要包括:原材料、成品、半成品、构配件、器具、设备等进行有害物含量检测,符合标准的物资方可在工程中使用。在施工中,采用科学环保的施工方法、工艺进行施工,减少施工过程中可能出现的有害环境的因素发生,从始至终充分考虑环保及人文要求,从源头实现绿色、节能的效果。

2、大气污染的防治

(1)施工垃圾搭设封闭式垃圾道或采用容器吊运到地面,杜绝将施工垃圾随意凌空抛撒。在垃圾道出口处搭设挡板,垃圾要及时清运,清运时要洒水,防止扬尘。工程本着节能、环保的理念做到垃圾分类堆放,及时清运出现场,现场不得堆积大量垃圾。

(2)施工现场出口处铺设厚度不小于250毫米的混凝土路面,且出口处内侧铺设长度不小于25米,出口外侧要与社会道路衔接;路面设专人维护,保持清洁,防止浮土和泥泞。

(3)基础及雨季施工期间,在施工现场出口处设冲洗车辆的设备,防止车轮将泥土带出现场,运输车驶出要保持车身清洁,混凝土罐车每次出场前应清洗下料斗。

(4)清扫施工现场时,要先将路面、地面进行喷洒湿润后再进行清扫,以免清扫时扬尘。当风力超过三级以上时,每天早、中、晚至少各洒水一次,洒水降尘应配备洒水装置并指定专人负责。

pk10开奖结果多联机空调工程技术标-施工组织设计.doc

多联机空调工程技术标-施工组织设计 - 天津**工程技术标 **一期项目 空调工程 施工组织设计 编制单位:天津**有限公司 编制日期:2014 年 7 月 22 日 天津*......

办公楼通风、空调工程施工组织设计(技术标).doc

办公楼通风、空调工程施工组织设计(技术标) - 目录 第1卷 第2卷 第3卷 第...

技术标施工组织设计完整版.doc

技术标施工组织设计完整版 - (此文档为 word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 第一部分、工程概况 第二部分、主要施工方法 第三部分、拟投入的主要......

某工程技术标施工组织设计完整版.doc

某工程技术标施工组织设计完整版 - (此文档为 word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 某工程技术标施工组织设计 施工技术方案 第一节 基础工程 一、施工顺序:测量......

办公楼装修改造工程施工方案(技术标施工组织设计).doc

办公楼装修改造工程施工方案(技术标施工组织设计)_...吊顶内部空调及设备管线布置完毕,经甲方、监理验收...组织机 构见下表: 第 43 页共 59 页 装修改造......

pk10开奖结果空调工程技术标 样本.doc

空调工程技术标 样本_建筑/土木_工程科技_专业资料...在施工组织设计编制中, 对本工程进行多种施工方案的...生产的根本措施, 是强化安全管理和安全技 43 术的......

建筑工程技术标-投标文件(施工组织设计).doc

建筑工程技术标-投标文件(施工组织设计) - 目 第一章 第二章 第三章 第四章...

施工组织设计(技术标).doc

施工组织设计(技术标) - 施工组织设计 目录 1、 编制说明及依据 2、 工程概况 3、 施工总体部署及施工总平面布置图 4、 主要施工方案和技术措施 5、 施工工期......

投标文件技术标部分(施工组织设计).doc

投标文件技术标部分(施工组织设计)_建筑/土木_工程科技_专业资料。桩基工程 目 录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分; 二、施工现场平面布置......

pk10开奖结果空调工程技术标.doc

施工组织设计编制要求...24 施工图纸、图纸会审、变更...43 页 共 49 页 永利广场空调工程施工单位招标文件...空调工程技术标施工方案... 37页 1下载券 多......

一、技术标(施工组织设计).doc

一、技术标(施工组织设计) - 第一部分 一、施工组织设计编制依据及说明 1、编制依据 综合说明 1.1、呼伦贝尔市人民检察院办公、办案及专业技术用房工程由呼伦贝尔......

中央空调机房安装施工组织设计(完美排版).doc

34 2 运城市数字传媒中心中央空调主机房设备采购及安装项目 施工组织设计 第一节 编制说明一、编制范围和内容根据工程的难点,本技术标重点编制了本工程的施工组织和......

安装施工方案技术标.doc

中建某局某鲁班奖工程安装技术标部分 通风与空调工程施工方案 (一) 、空调水管...2.施工程序 3.施工准备 认真熟悉图纸,根据施工组织设计进行技术(安全)交底,落实......

最新版雨污分流管网改造工程施工组织设计方案(技术标).doc

最新版雨污分流管网改造工程施工组织设计方案(技术标)_建筑/土木_工程科技_专业资料。最新版雨污分流管网改造工程施工组织设计方案 ......

厂房工程技术标、施工组织设计.doc

厂房工程技术标、施工组织设计_建筑/土木_工程科技_...(GB50242-2002) 通风与空调工程施工质量验收规范 (...风43 腾飞新苏工业坊(Ⅱ)2 期 B 厂房 技术标 ......

最新版消防工程施工组织设计方案(技术标).doc

最新版消防工程施工组织设计方案(技术标) - 最新版消防工程 施工组织设计方案(技术标) 目录 第一章 工程概况 .........

房屋建筑工程施工组织设计技术方案技术标.doc

房屋建筑工程施工组织设计技术方案技术标 - 目录 第一章 编制说明 ... 4 ...

电子厂生产车间净化系统工程施工组织设计(技术标)_图文.doc

电子厂生产车间净化系统工程施工组织设计(技术标) - 施工组织设计目录 一、工程概况和特点 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中的协调 1、与......

最新版电厂消防工程施工组织设计(技术标).doc

最新版电厂消防工程施工组织设计(技术标) - 最新版电厂消防工程 施工组织设计(技术标) 第一节 工程概况 一、工程概述 按 招标文 件工程量 清单, 本工程 火灾 ......

栏杆工程施工组织设计(技术标).doc

栏杆工程施工组织设计(技术标) - 绿韵学府城商业栏板(栏杆) 、百叶工程 投标文件 (技术标) 年 月 日 第一章 编制说明和编制依据 第一节 编制说明 1、 本......

技术标和商务标的区别.txt

技术标是指施工组织设计等为完成招标文件规定的工程...及 经济两个方面进行综合考虑,从而选择合适的方案。...商务标、技术标、经济标... 2页 1下载券 技术......

施工组织设计方案监理审核要点_不倒翁_新_20140728_163405.txt

施工组织设计方案监理审核要点 (2012-03-02 21:54...①与投标承诺技术标组织设计有无原则性的重大出入,...(包括上、下水系统、煤气工程、采暖空调系统、强电......

新建文件夹 (3)建筑装饰工程施工组织设计的任务、作用....txt

建筑装饰工程施工组织设计的任务、作用和重要性 建筑装饰工程施工组织设计,是工程项目施工的战略部署、战术安排,对项目施工起着控制、指导作用,是投标文件技术标的核心......

多联机空调工程技术标-施工组织设计.doc

空调工程技术标 样本.doc

pk10开奖结果中央空调机房安装施工组织设计(完美排版).doc

pk10开奖结果最新版消防工程施工组织设计方案(技术标).doc

最新版消防工程施工组织设计方案(技术标) - 最新版消防工程 施工组织设计方案(技术标) 目录 第一章 工程概况 .........

房屋建筑工程施工组织设计技术方案技术标.doc

房屋建筑工程施工组织设计技术方案技术标 - 目录 第一章 编制说明 ... 4 ...

pk10开奖结果电子厂生产车间净化系统工程施工组织设计(技术标)_图文.doc

  • 空调工程技术标施工方案组织设计43
  • 河道整治工程技术标施工方案施工组织设计
  • 空调工程技术标施工方案组织设计
  • pk10开奖结果空调工程技术标施工方案组织设计-精品
  • 装饰装修施工方案,技术标,施工组织设计
  • 最新最全弱电工程施工组织设计(施工方案、技术标)
  • 多联机空调工程技术标-施工组织设计
  • 大连培训学院通风与空调工程施工组织设计施工方案
  • 16大连培训学院通风与空调工程施工组织设计施工方案
  • 16大连培训学院通风与空调工程施工组织设计施工方案
  • www.swiftyact.com true http://www.swiftyact.com/wendangku/zas/fadg/j8e2eb92379v/k168884868762caaedd3383c4b5a9l.html report 50501 第一章\t综合说明一、综述对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到中标通知书后,我公司根据项目情况,将此项目列为年度重点工程,立刻组建项目管理班子,仔细了解现场情况,熟悉图纸,根据实际情况编制了本《施工组织设计》。本《施工组织设计》是指导2016年邯郸联通全区空调维修项目施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工
    • 猜你喜欢
      • 24小时热文
      • 本周热评
        图文推荐
        • 最新添加
        • 最热文章
          精彩推荐
          读过此文的还读过
            pk10开奖结果_UmN4pZ pk10开奖结果_1kNKk5 pk10开奖结果_ccZeBHV pk10开奖结果_j5WM7Ty pk10开奖结果_W2v6o pk10开奖结果_jyY3V pk10开奖结果_YNpWnp pk10开奖结果_kBw1dwx pk10开奖结果_OdaDi pk10开奖结果_HU5HC7