1.前 言

天长市位于安徽省东部,隶属滁州市管辖。地理位置为:除西南少部分与本省来安县相连外,其他地区均被江苏省环抱。东北隔湖与高邮市相望,东南、南、西南分别与高邮市、仪征市、南京市六合区接壤,北与金湖县、盱眙县毗邻。境内东西宽53千米,南北长约56千米,总面积1770平方千米。

天长市东距上海367千米,扬州54千米,南距南京85千米,西距合肥246千米,滁州95千米。属于以沪、宁、杭为中心节点的长江三角洲的边缘地带,又位于南京市1小时都市圈内,南京市对天长市的经济辐射力较为突出。

安徽天长经济开发区2003年启动建设,截至2013年6月底,累计完成园区基础设施投入25亿元,建成路网框架面积近20平方千米,入园企业562家,其中工业项目280家,建成工业企业189家;有国家级高新技术企业23家,亿元以上企业50家,10亿元以上企业9家。2012年,开发区实现工业总产值303亿元,规模以上工业增加值72亿元,财政收入7.83亿元。今年有望实现工业总产值400亿元,财政收入9.6亿元。目前,前三期路网区域内项目已基本覆盖,绝大部分建成投产运营。在推进园区建设过程中,做到了“四个坚持”。

一是坚持规划先行。把开发区规划与土地利用总体规划、城市规划、镇区规划、交通规划结合在一起,优化资源组合,围绕创建国家级经济技术开发区,编制了30平方千米总体规划,并通过专家评审。二是坚持集约优先。控制项目用地规模,优先安排高新技术产业项目和能够带动产业结构优化调整的项目用地,从投资强度、建设速度和税收贡献额度等方面严格项目准入,出台了鼓励建设多层厂房的优惠政策。根据2013年土地集约利用评价更新结果,目前开发区土地利用集约度为0.9927。三是坚持产业定位。园区已形成仪表光电缆、装备制造、新能源、电子信息、现代服务业为主导的五大产业,规划建设了9个产业功能区,形成以远东、蓝德为龙头的仪表光电缆开发区、以天康为龙头的新能源开发区、以强强为龙头的新型纺织开发区、以朝野为龙头的电子科技开发区、以仪表城为龙头的现代综合服务业园区等一批“区中园”。四是坚持园当城建。按照产城一体的要求,开发区建设了9个高标准安置小区、5000多套职工公寓,目前集聚人口近8万人。景弘物流园投入运行,职教园区、农贸市场、仪表城、汽车五金机电城等一批现代服务业设施主体完工,部分即将投入使用;开发区综合服务中心大楼正在加紧建设,城市综合体项目即将开工建设。

下一步,安徽天长经济开发区将按照滁州市《关于推进开发区跨越发展决定》的要求,以争创国家级经济技术开发区、国家级仪器仪表示范基地和申报国家级出口加工区和保税物流园区为契机,努力打造一批“国字号”品牌。

排水设施是现代化城市不可缺少的重要基础设施,是城市水污染防治和城市排污、排涝、防洪的骨干工程,是保障人民生命财产安全的重要设施,对城市经济发展具有全局性、先导性的影响,是确保城市可持续发展的重要设施。截至目前,开发区建成区面积达20平方千米,配套的道路和排水管网也大部分建成。但仍存在诸多不合理之处,给后续的排水系统设计、建设带来相当大的麻烦。园区内新建道路下已铺设有雨污水管道,但没有全部形成系统,且部分道路存在雨污水管道合流等情况,导致水体受到污染。如果不加快排水系统建设步伐,随着城区的发展,水污染问题必将不断加剧。

因此,受开发区的委托,我院承担了本轮天长经济开发区的排水工程专业规划(2013-2030)的编制工作。

在接受委托后,我院组织了由相关专业组成的精干设计小组深入现场,对天长经济开发区现状供水、排水设施,生活污水和工业废水的排污情况,规划区水系水文等情况作了详细的调查和资料收集工作。于2014年元月9日进行方案汇报,充分吸取各方面意见和建议,形成评审稿,并在2014年2月20日通过专家评审。项目组深入实际,充分尊重专家和各方面领导意见,反复多方案论证,最后得出规划成果。

本规划在编制过程中,得到了天长经济开发区的大力支持和协助,在此表示衷心感谢!由于工作内容多、范围大,时间相对紧迫,本规划尚有不足和不尽合理之处,请有关部门、专家提出宝贵意见。 2.概 述2.1 规划背景

本规划是在《安徽省天长经济开发区总体规划》(2013.04)、天长经济开发区一期、二期、三期、石梁新区、石梁老区控制性详细规划、《天长市城市给水规划》(2013-2020)、《天长排水(雨水)防涝规划》(2013-2020)(报批稿)、《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)等的指导下进行的天长经济开发区专业规划之一,是天长经济开发区发展及“给水、排水、水利”一体化的需要。本规划将成为天长经济开发区排水系统建设的重要依据性文件。2.2 规划目标及指导思想

从天长经济开发区的实际情况出发,在天长经济开发区发展总体规划的指导下,采取全面规划、分期实施的原则,制定城市排水工程系统方案,合理布局排水工程设施,使之具有良好的系统性和整体性,能及时有效地排除城市暴雨径流和城市污水,并能根据环境保护要求妥善处理和处置城市污水,保护环境,从而充分发挥城市排水工程基础设施在城市发展中的保障与推动作用,保证城市健康、持续的发展。

2.2.1污水系统规划

以“三个提高、二个加强”为核心,全面规划,远近结合,突出重点,分步实施。

三提高:①提高污水收集率;②提高污水处理率、③提高处理设施利用率,实现工程效益,体现服务水平。

二加强:①加强水源保护力度;②加强中心城区河道治理力度,确保水源地安全,改善城市水域的景观水平。

2.2.2雨水系统规划

以“二确保、二利用、一推广”为核心,全面规划,远近结合,突出重点,分步实施。

二确保:①确保在设计重现期内,排水畅通,不积水;②确保在超过设计重现期时,退水快,积水时间短。

二利用:①充分利用城市的公共绿地、室外大型停车场等场所,作为超标准降雨时的临时调蓄池,以降低投资成本,体现工程效益;②科学、合理利用雨水资源,作为绿化洒灌、道路冲冼及对水质要求不高用水水源。

一推广:积极推广渗透性强的材料作为人行道、停车场的表面层,以减少降雨径流,入河水量。 2.3 规划依据

1、《中华人民共和国水法》(1988年1月)

2、《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月)

3、《中华人民共和国水污染防治法》(1984年11月)

4、《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日

5、《城市供水条例》 国务院第158号令

6、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

7、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

8、《室外给水设计规范》GB50013-2006

9、《室外排水设计规范》GB50014-2011

10、《城市给水工程规划规范》GB50282-98

11、《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

12、《泵站设计规范》(GB/T50265-2011)

13、《安徽省城市排水工程专业规划编制技术导则》

14、《天长市城市总体规划》(2011-2030)

15、《天长市石梁镇新区总体规划》(2012-2030)

16、《安徽省天长市石梁镇老镇区控制性详细规划(2013-2020)》

17、《天长综合经济开发区一期控制性详细规划》

18、《天长综合经济开发区二期控制性详细规划》

19、《天长综合经济开发区三期控制性详细规划》

20、《天长市城市给水规划》(2013-2020)

21、天长市经开区地形图(1:1000,1:10000)

22、《天长排水(雨水)防涝规划》(2013-2020)(报批稿)

23、《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)

24、开发区内雨污水管道实测资料等

25、安徽省天长经济开发区总体规划(2013.04)(为天长经济开发区一期、二期、三期、石梁新区、石梁老区五个控制性详细规划合并的规划)

26、天长市经开区竖向设计规划

27、天长市经开区部分企业污水排放量资料2.4 规划范围及年限

本次排水工程专业规划服务范围与安徽省天长经济开发区发展总体规划所确定的城区建设用地范围一致,规划用地面积为近期(2020年)约25平方千米,远期(2030年)约30平方千米。

规划年限尽量与总体规划保持一致,近期2020年,远期2030年。2.5 自然条件

2.5.1 地理位置

天长经济开发区位于天长市西南部,部分与本省来安县相连,其他地区均被江苏省环抱。东北隔湖与高邮市相望,东南、南、西南分别与高邮市、仪征市、南京市六合区接壤,北与金湖县、盱眙县毗邻。位于南京市1小时都市圈内,南京市对天长市的经济辐射力较为突出。

2.5.2 工程地质

境内地层自震旦系到第四系均有发育,城东南一带地基承载力一般在150KPa/m2左右,城西荭草湖一带地基承载力一般在40KPa/m2左右,老城和城北地区的地基承载力一般在80Kpa/m2左右。

天长地质构造处于巨型多字型构造体系内,其主体是由褶皱带、褶皱、挤压性和扭压性断裂或挤压破碎带所构成,属二带一区(郯庐带、铜扬带、号全国重点监视区),地震基本烈度6度设防区。

2.5.3 地形地貌

开发区内除梁园老区北部地势较低外,其余地形总的趋势是西高、东低。

2.5.4 水 文

天长市境内河流为淮河入江水系,市内河流有新、老白塔河、铜龙河、杨村河、秦栏河、川桥河、王桥河等,总长度246.4千米。内有白塔河、川桥河、三岔河等三条河流贯穿全境,流向高邮湖。高邮湖常年水位5.5~5.6米,蓄水5-6亿立方米,汛期蓄水9.38亿立方米。开发区内水系主要有黄庄水库及其支流、中坝水库及其支流、银淀河、川桥河和白塔河。其中银淀河规划为内河,防洪标准为二十年一遇,银淀河河口20年一遇洪水位为10.76m;川桥河和白塔河为外河,白塔河、川桥河防洪标准为五十年一遇,天长站50年一遇洪水位为11.29m;银淀河防洪标准为二十年一遇。

2.5.5 气 象

天长市地处北亚热带,属北亚热带湿润季风气候,气候温和,雨量适中,光照充足,四季分明。具有霜期短、日照长、雨量充沛的特点。

(1)降雨量

天长市地处江淮之间,受地理位置影响,降雨年内分布不均,年际变化大。根据历年气象资料,城区多年平均降雨量1024.5mm,6~8月降雨量占全年降雨的51%,最大年降雨量1782.2mm(1991年),最小年降雨量638.6mm(1978年),最大一日降雨量天长站323.3mm(1953年9月1日)。

(2)气温

多年平均气温14.8℃,年极端最高气温40℃,极端最低气温-17.1℃。一年中最冷为1月,平均气温为1.2℃;最热为7月,平均气温为27.6℃。

(3)蒸发、霜期、日照和风向

多年平均蒸发量1397.4mm,多年平均无霜期219.3天,年平均日照时数为2191.3小时;常年主导风向为东南风,冬、夏两季受单一冷、暖气团控制,冬季多偏北风,夏季多偏南风,静风率高达14%。2.6 城市概况

2.6.1 历史沿革

安徽天长经济开发区2003年启动建设,目前正在积极推进申报国家级开发区工作,在去年申报请示已上报至国务院的基础上,多次就申报工作向商务部领导进行了专题汇报,积极争取上级领导的关心和支持,力争2015年顺利获批。继续推进扩区工作,目前7.5平方千米扩区总体规划、环评已通过专家评审,扩区请示已上报省政府,年内有望顺利获批。2013年8月,被省经信委新批准为省级仪器仪表产业示范基地,2013年10月,申报了省级“两化融合”示范区。在空间规划方面,修编了2020年30平方千米发展规划和50平方千米展望规划,在发展目标方面,编制了“千亿园区”发展规划,明确了到2017年发展目标,即开发区框架面积达到30平方千米,工业总产值突破千亿元大关,财政收入超20亿元,为园区今后一段时期发展指明了方向。

2.6.2 社会、经济状况

截至2013年6月底,累计完成园区基础设施投入25亿元,建成路网框架面积近20平方千米,入园企业562家,其中工业项目280家,建成工业企业189家;有国家级高新技术企业23家,亿元以上企业50家,10亿元以上企业9家。2012年,开发区实现工业总产值303亿元,规模以上工业增加值72亿元,财政收入7.83亿元。今年有望实现工业总产值400亿元,财政收入9.6亿元。截至目前,建成区面积达20平方千米,入园企业562家,建成工业项目189家,亿元以上企业50家,已形成仪表线缆、装备制造、电子信息、新能源新材料和现代服务业五大竞争力较强的产业。

园区基础设施完备,基本实现水、电、路、通讯、宽带、排污、有线电视及项目用地的“七通一平”。

2.6.3 总体规划概况

a. 城市性质:

总体规划将天长经济开发区的性质定为:以打造“千亿园区”、冲刺“国家级开发区”为主线,进一步拉升标杆,主动对接国家级仪表生产基地申报进展情况,做好申报国家级出口加工区、国家级保税物流园区、省级纺织产业基地、省级两化融合示范区等10多个“国字号”、“皖字号”品牌前期各项材料的准备工作。

b. 规划年限:

近期2020年,远期2030年。

c. 城市规模:

规划城市建设用地规模:近期(2020年)建设用地为25平方千米,远期(2030年)建设用地为30平方千米。

2.6.4给水现状及给水规划2.6.4.1给水现状

天长市现有以地下水为水源的水厂和以地表水为水源的水厂各一座,地下水共有18处深井点,2007年新建天长市地表水厂,以高邮湖为水源,一期规模5万m3/d。深井水厂仅有良种场正常开启供水量约0.12万m3/d。

地表水厂位于市区东郊,万寿南路与外环东路交叉口的西北角。净水厂设计总平面按10万m3/d规模布置,净水构筑物按一期工程5万m3/d设计,总占地43520㎡,已于2007年底完成一期工程5万m3/d。

工艺为静态混合器+网格絮凝+平流沉淀池+V型滤池+消毒。

2011年度地表水厂供水量约为2.493万m3/d。

其主要单体设计如下:

1、管道静态混合器

一期设DN600管道静态混合器一套,二期再增设一套。

2、折板絮凝平流沉淀池

按5万m3/d一组建成,每组分两格,可独立运行。

折板絮凝时间为15分钟,平流沉淀池水平流速为13㎜/s,停留时间为1.73h,有效水深3.0m。平面尺寸为16×96m,一期先建一座,二期再建一座。

3、滤池

采用四阀滤池,设计滤速8m/h,共建两组,一期先建一组,规模为5万m3/d,每组8格,对称双排布置,每格过滤面积48m2。平面尺寸24×35m。

4、清水池

清水池容量按水厂规模的15%考虑共建两座,一期工程先建一座,容量为7500m3。为改善环境,清水池顶部考虑绿化。

5、二级泵房

土建按10万m3/d规模一次建成,一期设备按5万m3/d规模安装,一期安装2.5万m3/d规模水泵三台,其中一台备用。二期增设二台同型号水泵,使规模达到10万m3/d。

泵房为半地下式。平面尺寸为34.5×9m。

6、加矾加氯间

按5万m3/d规模土建一次建成,一期设备按5.0万m3/d规模安装。

混凝剂暂定为聚合氯化铝,投加量为5~10mg/l。加矾系统采用自动化控制。一期工程加药泵安装2台,1用1备。单台泵加注量为500l/h。

消毒剂采用液氯,采用三次加氯方式。总投加量为1.5~3.0mg/l。加氯系统采用自动控制。一期工程选用3台加氯机,其中前加氯、后加氯和补加氯各1台。单机加氯量为4kg/h。

7、废水池及泵房

废水池容积按能满足二格滤池同时冲洗工况考虑有效容积为300m3。池内设2台潜水泵。

9、水厂附属建筑

净水厂内设有综合楼、车库、食堂、仓库、机修间、传达室等附属建筑。总建筑面积为1600㎡。

天长市中心城区自备水井单位日用水量为0.7629万m3/d。按42%的漏损率计算,则其供水量约为1.53万m3/d.

由两者统计可知,天长市现状供水总量为4.02万m3/d。供水人口约12万人。

石梁镇新区、石梁镇老区、开发区三期规划区范围内没有水厂,现状用水主要来自市区水厂。随着经济开发区的建设和人口的增加,现状供水设施和规模将不能满足发展的需求。按照城市供水专业规划,开发区三期、石梁镇老区、石梁镇新区用水,将由新建釜山水厂和市区水厂联合供水, 釜山水厂水源取自釜山水库地表水。近期利用天长经济开发区管网延伸供水。

2.6.4.2给水工程规划2.8.4.2城市给水工程专业规划

●用水日变化系数:

K日=1.3

●开发区用水量:

按照《天长市城市给水规划》(2013-2020)规划范围:天长市中心城区,即东至九里和赵庄小区 西至 经十三路(十八集),南至关塘晏公村,北至北门收费站,约46km2,并适当考虑周边部分乡镇供水,包括:仁和镇芦龙街道、冶山镇关塘街道、永丰镇、石梁镇。2015年:10万m3/d,2020年:15万m3/d。规划人口:30万人。

按照开发区各个片区控规,开发区的2020年最高日供水规模为:16.7m3/d。

●水源规划:

给水规划将高邮湖和釜山水库确定为城区(包括开发区)供水水源。3.排水历史沿革3.1排水工程现状

本次规划范围包括石梁老区、石梁新区、开发区一期、二期和三期,建设用地共27.93 km2。其中石梁老区2.06 km2、石梁新区11.4 km2、开发区一期2.85 km2、开发区二期7.02 km2、开发区三期为4.6 km2。开发区一期、二期的雨污水管道大部分已经建成。

另外规划范围内还建有3座雨水排涝泵站,分别为草湖站、胡庄站和上营站,这三座排涝泵站的具体情况如下:上营站现状为3台套700QZB-125-132KW/台,设计起排水位5.5米,设计出水位11.08米,扬程5.65米,流量3.96 m3/s;胡庄现状为3台套700ZLB-4.5-110KW/台,设计起排水位5.3米,设计出水位11.05米,扬程5.75米,流量4.5 m3/s;草湖站现状为2台套500ZLB-0.75-4.3-55KW/台,设计起排水位6.1米,设计出水位10.18米,扬程4.0米,流量0.6 m3/s。按《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)上的规划成果并进行复核,确定本区域排涝模数为2.94m3/Km/S,草湖站、胡庄站上营站均不满足规划期内防洪排涝要求,三个排涝站均需要扩建,其中草湖站扩建规模为4.66 m3/s,胡庄站扩建规模为3.59m3/s,上营站扩建规模为2.07m3/s。

近期开发区一期、二期的雨水平时自排,汛期泵排。但因银淀河河口规划的排涝泵站尚未建设,和白塔河为敞开式连接,无任何控制措施,汛期白塔河水位上升,形成内涝。2座污水提升泵站,分别为纬一路和经六路污水提升泵站,开发区现状污水提升泵站有2座,一座位于经六路和天汉路交口的东北角,现状规模为0.5万m3/d。另外一座位于纬一路和沿河路交口的东北角。近期开发区一期、二期污水通过纬一路污水提升泵站提升之后经压力管道进入位于开发区东北部的天长市污水处理厂,远期进入规划的第二污水处理厂。

园区内新建道路下已铺设有雨污水管道,但没有全部形成系统,且少部分路段为雨污合流管道,一方面对水体形成污染,另一方面也增大了污水处理厂的负荷。

天长市经济开发区现有建成工业企业约280家,通过环保局推荐和对企业门类的分析,共调研了8家企业,分别为重啤集团(啤酒制造)、吉阳新能源(光伏产业)、长青集团(电镀行业)、浙江强强实业(纺织行业)、海旺食品(食品行业)、安徽春辉仪表线缆集团有限公司(仪表线缆)、天马泵阀集团有限公司(泵阀制造)、天长市中泰铜业有限公司(铜拉丝),这8家企业均为不同的行业类型,基本涵盖了开发区所有的企业门类。

这些企业中排水量大户主要有重啤集团、吉阳新能源和浙江强强实业三家企业,按现有的生产规模这三家企业的日排污量分别为2300m3/d、1200 m3/d、2800 m3/d,重啤集团全部建成投产后废水量为3808 m3/d,而吉阳新能源共48条生产线目前只上了10条生产线,其生产线全部建成投产后污水量将达到5347.2 m3/d,强强实业建成完全建成后其用水量将达到4800 m3/d,排水量按90%考虑,为4320 m3/d,也就是说近期内这三家企业的废水量就达到6300 m3/d,重啤及吉阳太阳能全部建成投产后,废水量将达12747.2 m3/d。其他5家企业排水量都非常的小,基本上都在几十吨左右,而且有些企业为不定期排放,比如天长市中泰铜业有限公司,企业为铜拉丝行业,为电缆厂家生产铜芯,其生产用水主要用于冷却,循环使用,一个月换一次,每次排30m3,生活污水每天5 m3/d;长青集团为电镀行业生产摩托车配件,其废水量约60 m3/d,回用;海旺食品为食品冷冻,生产用水主要用于冲洗和冷冻食品进行浸泡解冻,含有油脂,不定期排放,生活+生产用水量约15 m3/d;其他两家仪表线缆和天马泵阀生产用水主要用于溶解皂化液进行机床冷却,循环使用,排水主要为生活用水。

根据排污量分析,工业废水可以直接预测为三家排水大户外加其他企业废水,三家排水大户到2020年废水的总量按全部投产考虑,为12747.2 m3/d ,其他企业废水的总量到2020年按2000 m3/d考虑,则2020年经济开发区工业废水总量约14747.2 m3/d。

生活污水方面,根据调查,截至2013年6月底,入园企业562家,已建成工业企业280家。开发区企业按平均每家25人考虑作为常住人口,企业常住人口280×25=7000人,另外,服务范围内有一处保障性住房,共计3404套(50m3/套),按每套2人考虑,3404×2=6808人,天长街道及十八集安置小区共计7417套(100~110 m3/套),按每户3人考虑,7417×3=22251人,常住人口共计7000+6808+22251=36059人。目前开发区为天长市最重要的企业集中区,许多企业职工较多,目前白天到开发区上班的人数约为4.3万人,即开发区现状人口总数约为7.9万人,随着进驻开发区企业的不断增多,开发区常住人口和上班人口也将不断增加。

开发区目前没有污水处理厂,所产生的污水,通过经六路泵站提升后,沿纬一路排入第一污水处理厂,规划的第二污水处理厂正在积极准备筹建。3.2防洪和排灌设施概况

一、防洪概况

开发区内地势起伏较大,属于丘陵地形,最高高程30.82米,最低高程8.86米,最大高差达到22米,按照《天长排水(雨水)防涝规划》(2013-2020)(报批稿)和《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿),银淀河规划为内河,防洪标准为二十年一遇,银淀河河口20年一遇洪水位为10.76m;川桥河和白塔河为外河,白塔河、川桥河防洪标准为五十年一遇,天长站50年一遇洪水位为11.29m;银淀河防洪标准为二十年一遇。但因银淀河河口规划的排涝泵站尚未建设,和白塔河为敞开式连接,无任何控制措施,汛期白塔河水位上升,在经六路两侧地势较低区域形成内涝。

三大水库的防洪情况如下:

1、黄庄水库:正常水位:22.0米,洪水位:23.08米(30年一遇),校核洪水位:23.77米(300年一遇)。另外,该水库今后将以景观为主,灌溉为辅,其常水位和防洪水位都将大大降低。

2、中坝水库:正常水位:16.0米,洪水位:17.14米(30年一遇),校核洪水位:17.73米(300年一遇)。

3、唐营水库:正常水位:24.0米,洪水位:25.4米(30年一遇),校核洪水位:26.2米(300年一遇)。

二、排灌设施概况

本次规划区内有现状十八集灌站,该灌站位于石梁镇十八集社区境内,为两级提水泵站,包括十八集一级站、二级站三墩站、二级站周营站和红旗排涝站四座泵站。该站灌溉水源通过新白塔河引用高邮湖水源,灌区位于天长市西片,是天长市较大的提水灌区,覆盖石梁、新街两个镇,东与天长市区接壤,南与郑集镇相邻,西与汊涧镇相接,北连原坝田乡。设计灌溉总面积3.45万亩,属国有中型泵站。

十八集二级站(周营站)位于原十八集乡西侧周营村,为二级提水灌溉站,兴建于1971年,1972年11月开始受益。该站现有装机4台套,总容量300KW,出水流量1.6m2/s,设计灌溉面积2.05万亩,有效灌溉面积1.0万亩。

按照天长市城西开发区建设要求,拟对十八集二级站干渠自天康大道南至纬三路段约3km渠道进行改道,同时对十八集二级站天康大道~中坝水库段支渠进行改道,本次初步拟定改道方案,将两改道渠道进行合并设计,拟扩建改道现状一级站支渠,自天康大道沿S312东侧至纬三路段,穿越纬三路后,一路接现状一级站支渠,一路沿纬三路南侧向西至经十六路,至拟迁建的二级站进水渠,新二级站出水渠继续沿纬三路南侧向西至经十七路,至现状二级站干渠。3.3存在问题

随着城市建设的不断发展和工业生产、人民生活水平的日益提高,以及国家对环境保护的高度重视,城市排水的要求和标准愈来愈高。开发区排水存在的主要问题有:

一、缺乏规划指导

目前,天长市虽有专项规划指导,但开发区建设范围内,既有规划空白区域,又有规划重叠区域,城市排水工程建设时无依据可循,建设易混乱,难以组织完善的排水系统。

二、排水管网未成系统

开发区近年新建道路均按规划随道路建设铺设了雨、污分流制管道,但由于建设时序、设计标准等问题,管网尚不完善。尤其是污水工程,急需建成污水配套管网系统,及时收集污水,进入污水处理厂,并最终达到减少污染物排放的最终目的。

三、雨水高低排分区不明,低排区配套排涝设施不完善

部分地块雨水可以自排的,因没有规划指导,导致高排水进入低排水系统,增大了排涝泵站的负荷。另外经六路为银淀河排水片最低区域,该片两侧的涝水均汇入经六路一侧明渠,由明渠排入银淀河。由于原有排水面积没有得到有效的控制,而银淀河进入白塔河为敞开式,无排涝泵站、涵闸等控制措施,白塔河水位同时也影响着银淀河排涝是否通畅。综合因素,同时导致该区域排水不畅,内涝严重。

四、用地性质改变,排水压力加大

随着开发区的建设,在建设过程中,将侵占部分低洼洼地,使城区沟塘的调蓄能力逐步下降,造成雨水无滞蓄缓冲空间,加大了洪涝灾害损失。此外,由于建设,开发区不透水面积占集水总面积的比重加大,导致产汇流速度加快,流量增加,增加了排水压力。

五、现状雨水管道设计标准偏低

按本次规划的设计标准复核现状雨水管道过流能力,大部分难以满足设计要求,且施工中存在倒坡、平坡等现象,进一步降低了管道的过流能力。特别是经八路与纬三路交口,上游雨水流量较大(按重现期1年,径流系数0.6核算,流量约为5.5 m3/s),超过了下游的负荷,导致下游容易出现积涝。且上游地块高程较高(最低点高程12.82m),可以满足白塔河50年一遇(11.29m)的防洪要求,汛期可以直排白塔河,不需经过下游上营站提升排放。

六、少量路段存在雨污合流管道

经三路(纬一路至建设路)、经四路(纬一路至建设路)以及经五路(天汊路至建设路)间已建排水管道为雨污合流管道,一方面对水系有一定的污染,另一方面,也增加了污水处理厂的处理负荷。

七、排灌渠穿越城区

规划建城区内有排灌渠穿越,既可能造成与城市排水管渠竖向间距的冲突,又降低土地利用率,增加建设成本。4.排水规划标准4.1 排水体制:

4.1.1 排水体制简述:

通常,排水体制的选择是城市排水系统规划中的首要问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理,对城市规划和环境保护也影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。一般应根据城市总体规划、环境保护的要求、原有排水设施、水环境容量、地形、气候条件,从全局出发综合考虑。

排水体制分为合流制和分流制两种形式。

将生活污水、工业废水和雨水混合在一个管渠内排除的系统称为合流制。合流制又分为直排式合流制和截流式合流制两种。前者是混合污水不经任何处理和利用直接就近排放水体,不设置污水处理设施。后者在前者的基础上,修建截流干管(一般是沿河流或其他受纳水体),在截流处设置溢流井,并设污水处理厂,下雨初期和旱季污水全部流入污水处理厂,雨量增加时混合污水溢流到水体排除。合流制对水体污染严重,不符合当前国家环保政策,不予采用。

分流制是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管区内排出的系统。分流制分不完全分流制、半分流制和完全分流制。半分流制卫生条件好,但投资太大,不宜采用。不完全分流制是建立完整的污水系统,而雨水采用地表漫流的方式进入不成系统的明沟或小河,一般适用于发展中地区,可以分期建设节约近期投资,天长经济开发区城市较大、地形复杂,不具备使用不完全分流的条件。

完全分流制将工业废水、生活污水送至处理厂处理后排放或利用,雨水就近排放。该体制卫生条件校好,新建的城市、工业区和开发区,一般采用该体制。一个城市,通常采用混合制排水体制,既有分流制又有合流制,这也是与城市发展相联系的。城市建设初期,周围水体良好,水环境容量大,并受建设资金限制,多采用合流制。随着城市的发展和水环境的恶化,此时进行完全分流改造由于建筑密度、改造资金等社会、自然因素影响,往往不能完成,所以在水体岸边进行截流,将污水排入污水处理厂。而新建城区往往按雨、污分流规划设计,采用分流制。

4.1.2 排水体制选择

排水体制的选择是城市排水系统规划设计的首要问题,也是最重要的问题。它影响排水系统的设计、施工、维护和管理,对城市规划和环境保护也影响深远,同时还决定了排水系统工程的总投资、初期投资和运行管理费用。一般应根据城市总体规划、环境保护的要求、原有排水设施、水环境容量、地形、气候条件,从全局出发综合考虑。对于天长经济开发区排水体制的确定,应本着保护环境、减少工程投资的原则, 同时根据具体情况考虑工程的可实施性和可操作性,力求做到环境效益、社会效益和经济效益的统一。

排水体制优缺点比较表 表4-1

排水体制

直排式合流制

截流式合流制

完全分流制

不完全分流制

半分流制

适用范围

城市发展开始阶段,水环境容量大

城市发展开始阶段,没有条件改造的城区

新建城多,有条件改造的城区

城市发展区,有适合的地形,是过渡措施

环境保护要求高,经济条件好的地区

环境保护

最差

较差

最好

投资

先小后大

最大

实施难度

最容易

较容易

较难

先易后难

最难

运行费用

最低

先低后高

最高

施工管理

简单

较简单

复杂

先简单后复杂

最复杂

能否采用

不符合国家地方有关环保政策

不能采用

可在难改造的老城区采用

新建区、可改造区采用

不采用

当前财政状况下,不宜采用

考虑天长经济开发区除梁园老镇区外,其它均为新建区。且梁园老镇区规模较小,现状排水设施老化严重、排水能力普遍不足,埋深过浅,可资利用的排水设施较少,可以按全新建区考虑;另外,现状经三路、经四路、经五路以及天康大道上局部路段为雨水合流管,但是其管径较小,不能满足合流管道的流量要求,且其所在位置及流向不方便改为截流式合流制,因此本次规划推荐天长经济开发区排水体制采用完全分流制排水体制。4.2计算公式和参数

?雨水

(1)暴雨强度公式

开发区距扬州市较近,本规划推荐采用扬州市暴雨强度公式:

式中:q——设计暴雨强度(l/s·ha);

p——设计重现期(年);

t——降雨历时,t=t1+mt2,其中t1为地面集水时间,取t1=10min;m为折减系数;t2为管渠内雨水流行时间(min)。

(2)设计重现期

依据正在修订的室外排水设计规范征求意见稿的精神,根据汇水地区性质及地形、气象特点和暴雨积水带来的影响和损失程度,暴雨设计重现期原则上采用3年,即P=3,重要的地区如立交及人流密集的广场处取5~10年。

(3)径流系数

根据地面种类的不同,径流系数有不同数值,汇水面积的平均径流系数应按地面种类加权平均计算。根据室外排水设计规范,综合径流系数取为Ψ=0.6。

根据《室外排水设计规范》,径流系数可以按照下表取值:

综合径流系数 表4-2

区域情况

Ψ

城市建筑密集区

0.60~0.85

城市建筑较密集区

0.45~0.6

城市建筑稀疏区

0.20~0.45

参照相关城市的取值,并从技术经济角度综合分析考虑后得出如下结论:一般地区综合径流系数取Ψ取为0.6;重要地段,如立交泵站及人流密集的广场等径流系数取0.9。参见下表:

径流系数表 表4-3

区域情况

径流系数Ψ

一般地区

0.60

立交泵站及广场

0.90

绿地

0.15

在具体工程设计时,径流系数的选择,可结合详细的区域情况资料,按照《室外排水设计规范》(2011年版)确定的不同地块的径流系数加权计算后得出。

(4)折减系数

城区雨水排除基本采用暗管、涵,折减系数m取为2,明渠取为1.2。

(5)设计雨水量

雨水设计流量按下式计算:Q=qΨF

式中:Q——雨水设计流量(l/s);

q——设计暴雨强度(l/s·ha);

Ψ——径流系数;

F——汇水面积(ha)。

?污水

(1) 水力计算公式

流量公式 Q = V×A

式中:Q-设计流量(m3/s)

V-设计流速(m/s)

A-过水断面面积(m2)

流速公式 采用曼宁(Manning) 公式, R2/3I1/2 (m/s)

式中:n-粗糙系数

R-水力半径 (m)

ρ-湿周

I-水力坡降

(2) 粗糙系数

污水管道的粗糙系数主要取决于管道结膜和管底沉积情况,这两者又取决于污水水质及其流动情况。

污水管渠多为重力流,一般均按粗糙型紊流考虑,粗糙系数n值采用0.014,塑料管取0.010。

(3)流速

管内流速较大,水流畅通,不会发生淤积。

污水管在设计充满度下,最小设计流速为0.6m/s。

(4)最大设计充满度

污水管道按不满流设计,最大设计充满度按室外排水设计规范取值。

(5) 变化系数

居住区生活污水总变化系数Kz

Kz = K日×K时 =×

我国自1972年起先后在北京、长春、广州等27个观测点进行1年观察,并对2000个数据进行分析,得出经验公式如下:

式中:Q-污水平均日流量(l/s)

工业废水日变化系数为1.0,时变化系数取1.3,总变化系数1.3。5.污水系统规划5.1 规划原则

1、从现状出发,以《天长市城市总体规划》(2011-2030)、《天长市石梁镇新区总体规划》(2012-2030)、《安徽省天长市石梁镇老镇区控制性详细规划(2013-2020)》、《天长综合经济开发区一期控制性详细规划》、《天长综合经济开发区二期控制性详细规划》、《天长综合经济开发区三期控制性详细规划》

为依据,遵照《室外排水设计规范》GB50014-2006和天长经济开发区有关部门的意见,采用合适的排水体制,分期建设,真正起到保护环境、保障人民身体健康的作用。

2、根据规划范围内用地性质、并考虑近、远期发展,合理制定各项设计参数。

3、在调查研究的基础上,全面综合分析,准确而又合理确定污水量指标,进而合理确定污水系统建设规模。

4、根据排水现状和地形,合理划分污水排水服务区。

5、按照污水集中处理的原则,遵照卫生防护和排放水体的要求设置污水处理厂。

6、通过水力计算优化排水管道设计,使污水管网布置合理,力求做到排水工程规划技术方案上可行,经济合理。

7、结合地形特点布置管道和泵站,尽量减小管道埋深和减少提升泵站的数量和规模。5.2 污水量预测

5.2.1 污水比流量值的确定

因开发区内大部分为规划的工业用地,其用水量和排污量无法准确估算,,故一是按照《天长市城市给水规划》(2013-2020)上的成果进行计算,二是参照近期开发区污水管网的收水面积和产生的污水量进行计算,三是参照省内其它开发区和工业园区污水比流量指标进行复核。

一、按照《天长市城市给水规划》(2013-2020)上的成果计算如下:

2020年天长规划用地面积46平方千米,规划用水量15万m3/d。污水排放比0.8,日变化系数为1.0,时变化系数取1.3,总变化系数1.3,则开发区污水的比流量为:15/46*0.8/1.3=0.201m3/km2.d。

二、参照近期开发区内已建污水管网的收水面积和产生的污水量进行污水比流量计算:

近期开发区内已建污水管道主要集中在开发区的一期和二期地块上,汇水面积约9.4 km2,根据对现状污水排放情况的调查,目前开发区每日污水排放量约2万m3/d。按照污水比流量计算应为:2/9.4=0.213 万m3/km2.d。

三、参照安徽寿县新桥产业园排水规划中的污水比流量如下:

城市污水量预测表 表5-1

年份

规划用地面积

(km2)

平均日用水量指标

(万m3/km2.d)

污水量指标

(万m3/km2.d)

总污水量

(万m3/d)

污水收集率

(%)

污水处理量

(万m3/d)

2015

15.25

0.254

0.203

3.10

90

2.79

2030

38.88

0.354

0.283

11.04

95

?

通过比较,按照《天长市城市给水规划》(2013-2020)上的成果计算出的指标值、现状污水排放量计算值均与寿县新桥产业园排水规划中的2015年污水比流量指标值比较接近,另考虑到工业用水量的不确定性、生活水平的提高、及远期发展的可能,拟采用单位面积建设用地污水比流量0.24万 m3/km2.d进行开发区的污水量计算。

5.2.2 城市污水总量

根据以上两种方法预测的结果,规划期内开发区污水总量为:

近期(2020年):4.99万m3/d。

远期(2030年):6.72万m3/d。

考虑到近期园区企业和人口入住率达不到100%,按70%计算,则近期规模为3.5万m3/d,远期规模为7万m3/d。5.3 污水系统分区

本次污水规划设计了两个方案。详述如下:

方案一:根据天长经济开发区污水排水系统的规划原则、污水排水现状、城市总体规划、控制性详细规划、地形条件等,将本次规划范围划分为4个区,各分区名称、服务面积见表5-2。

方案一排水分区表 表5-2

编号

服务区名称

服务区面积(km2)

备注

1

天康大道污水泵站分区

6.36

规划区(远期)

2

经六路污水泵站分区

8.08

部分建成区

3

第一污水厂分区

1.54

规划区

4

规划第二污水厂分区

13.27

部分建成区(不含经六路、天康大道污水泵站分区)

合计

29.25

含部分水域等非建设用地

方案二:根据天长经济开发区污水排水系统的规划原则、污水排水现状、城市总体规划、控制性详细规划、地形条件等,将本次规划范围划分为4个区,各分区名称、服务面积见表5-3。

方案二排水分区表 表5-3

编号

服务区名称

服务区面积(km2)

备注

1

天康大道污水泵站分区

6.36

规划区(远期)

2

经六路污水泵站分区

8.08

部分建成区

3

建设西路污水泵站分区

0.91

规划区

4

规划第二污水厂分区

13.90

部分建成区(不含经六路、天康大道污水泵站分区)

合计

29.25

含部分水域等非建设用地5.4 污水收集系统规划5.4.1 方案论述

本规划针对经济开发区用地布局、地形特点,开发区区内设置一座污水处理厂,即规划第二污水厂。污水厂位于经二路与纬三路交口东北侧,污水厂处理后的尾水排入川桥河。

以下按污水服务分区,对污水收集系统规划内容进行详细论述:5.4.1 .1方案一

(一)天康大道污水泵站分区

区域位置及面积:位于天长经济开发区西北部,其收水范围为:环镇北路以南、纬三路以北、宿扬高速和经十四路以西的规划建设区,该区排水体制采用分流制,收水范围约6.36平方千米。该分区位于石梁老区北部、南部、石梁新区中西部和开发区二期,属于远期规划。

现状排水:该区域除少量有沿道路铺设的部分合流制排水盖板涵及少量混凝土管外,其余均为规划新建区,无现状雨污水管道等设施。

地形特点:该区域地势高低起伏,总体呈南北高、中间低、东高西低。地面高程在12.7m-29.6m之间。

管道布置:本区污水干管沿天汊路、纬一路、环镇北路、经二十路和天康大道敷设。

天汊路污水干管东起经十七路,沿天汊路由东向西敷设,接入经二十路污水干管,最终进入天康大道污水提升泵站。本区天汊路污水干管管径为d500。

纬一路污水干管东起宿扬高速,由东向西敷设,接入经二十路污水干管,最终进入天康大道污水提升泵站。本区纬一路污水干管管径为d500。

环镇北路污水干管东起经十七路,沿环镇北路由东向西敷设,接入经二十路,最终进入天康大道污水提升泵站。本区环镇北路污水干管管径为d600。

经二十路污水干管自环镇北路和纬三路两端,分别自北向南和自南向北汇集到天康大道污水提升泵站。本区经二十路污水干管管径为d500~d600。

天康大道污水干管东起宿扬高速,由东向西敷设,接入天康大道污水提升泵站,经污水泵站加压提升后接入宿扬高速以东天康大道污水干管中。天康大道重力流污水干管管径为d500,压力流污水干管管径为d500。

泵站设置:本区规划在天康大道与经二十路交叉口东南侧设置1座污水提升泵站,暂命名为天康大道污水提升泵站。设计规模为280L/s,压力出流,泵站用地1500m2。但考虑有开发区以外汊涧镇、新街镇约1万m3/d的污水远期需要通过该泵站进行提升,一并进入第二污水处理厂经处理后达标排放,故泵站用地和土建预留则按2.53万m3/d规模进行设计。压力出水管也按2.53万m3/d进行设计,泵站远期用地2400m2。

(二)经六路污水泵站分区

区域位置及面积:位于天长经济开发区中东部,其收水范围为:北纬二路和建设西路以南、纬三路以北、经四路以西、经十四路以东的规划建设区,该区排水体制采用分流制,收水范围约8.08平方千米。该分区位于部分开发区二期范围、部分开发区一期范围,属于近期规划。

现状排水:该区域除天康大道以北、经九路以西未建外,其余道路下的污水管道基本均已建成,且经六路与天汊路交口东北侧已建成一座污水提升泵站,即经六路污水提升泵站,该分区污水全部进入该泵站,经提升后再排入纬一路污水重力流管道,自流进纬一路污水提升泵站,近期经纬一路泵站提升至天长市第一污水处理厂经处理达标后排放,远期则重力流排入开发区规划的第二污水处理厂。

地形特点:该区域地势高低起伏,总体呈西北高东南低。地面高程在10.9m-26.3m之间。

管道布置:本区污水干管沿建设西路、北纬一路、天汊路、纬一路、纬二路和经六路敷设。

建设西路污水干管西起经十三路,由西向东敷设,最终接入经六路污水泵站。本段污水干管自经九路以东均为已建,其余未建。管径为d500~d600。

北纬一路污水干管西起经十三路,由西向东敷设,最终接入经六路污水泵站。本段污水干管自经九路以东均为已建,其余未建。管径为d500~d600。

天汊路污水干管西起经十二路,由西向东敷设,最终接入经六路污水泵站。本段污水干管自经十一路以东均为已建,其余未建。管径为d500~d600。

纬一路污水干管西起经十二路,东起经四路,由西东两端汇流入经六路污水干管,最终接入经六路污水泵站。本段污水干管自经十一路以东均为已建,其余未建。管径为d500~d800。

纬二路污水干管西起经十二路,东起经五路,由西东两端汇流入经六路污水干管。本段污水干管自经十一路以东均为已建,其余未建。管径为d500~d800。

经六路污水干管北接建设西路污水干管,南起纬三路,沿经六路由南北向天汊路敷设,进入经六路与天汊路交口东北侧已建成的污水提升泵站,经提升后再排入纬一路污水重力流管道,自流进纬一路污水提升泵站,近期经纬一路泵站提升至天长市第一污水处理厂经处理达标后排放,远期则重力流排入开发区规划的第二污水处理厂。经六路污水干管管径为d600。

泵站设置:本区在经六路与天汊路交口东北侧已建成一座污水提升泵站,暂命名为经六路污水提升泵站。该泵站现状规模5000m3/d,近期拟扩建为7500m3/d,压力出流,管径不变。

另外,为减轻该泵站的负荷,将经六路与纬三路交口以北的污水管道实施隔断,然后沿纬三路向东新建双排污水管道,将经六路以西纬三路收集的污水引至规划的第二污水处理厂,这样可以转输走汇水面积为1.57平方千米的污水。

如果远期污水量大,超过7500m3/d的规模,建设远期沿经六路雨水渠埋设污水管至纬三路,由纬三路直接进入污水二厂。

(三)第一污水厂分区

区域位置及面积:位于天长经济开发区东北部,其收水范围为:天康大道以北、银淀河以东、沿河路以西、建设西路以南的规划建设区,该区排水体制采用分流制,收水范围约1.54平方千米。该分区位于部分开发区二期范围、部分开发区三期范围,属于近期规划。

现状排水:该区域除经三路、经四路部分路段已建了雨污合流管道外,其余道路下的污水管道均未建设,且已建合流管道拟改为雨水管道,污水管道需全部新建。

地形特点:该区域地势高低起伏,总体呈西北高东南低。地面高程在9.12m-13.15m之间。

管道布置:本区污水干管沿天康大道和建设西路敷设。

沿天康大道污水干管西起经五路,由西向东敷设,最终接入建设西路污水干管。本段污水干管均为新建。管径为d500。

建设西路污水干管西起经五路,由西向东敷设,最终接入天长市第一污水处理厂。本段污水干管均为新建。管径为d500~d600。

(四)规划第二污水处理厂分区

区域位置及面积:位于天长经济开发区中部、南部和东南部,其收水范围为:除以上三个分区外开发区的所有范围,该区排水体制采用分流制,收水范围约13.27平方千米。该分区位于部分石梁新区范围、部分开发区二期范围和部分开发区三期范围,属于近期规划。

现状排水:该区域除经一路、纬一路、纬三路、经二路至经十一路等部分路段已建成污水管外,其余道路下的污水管道基本未建。该分区现状污水在第二污水厂建成之前,是通过现状经六路污水提升泵站,提升至天长市第一污水处理厂处理,在第二污水厂建成之后,则不需要提升,而是直接进入规划的第二污水处理厂。但该区尚未建设的污水管网,则大部分规划为直接进入第二污水厂,而不是进入经六路污水泵站提升,故该部分污水管网在第二污水厂及其主干管建成之前,将没有出路,会造成排水不畅和环境污染,建议尽快实施污水处理厂及其主干管的建设。

地形特点:该区域地势高低起伏,总体呈西高东低、北高南低。地面高程在8.8m-30.8m之间。

管道布置:本区污水干管沿省道312、纬三路、经二路、沿河路、经一路和纬一路敷设。

省道312污水干管西起宿扬高速以东,由西向东、由北向南、再由西向东敷设,排入经四路污水干管,最终排入规划第二污水处理厂。本段污水干管为全部新建。管径为d500~d1200。

纬三路污水干管分为两段,第一段:宿扬高速以东至经十一路以西,污水自西向东,排入省道312污水干管中;第二段:经十一路以西至经二路,自西向东,排入经二路污水干管中,该段原来全部已经建成,但为了减轻经六路污水提升泵站的负荷,且减少污水绕行,将经六路以东的污水干管废除新建。管径为d500~d1200。

经二路污水干管北起天康大道,南至纬三路,由北向南汇流入规划的第二污水处理厂中。本段在天康大道和纬三路间道路东侧管道为已建,管径为d800。

沿河路污水干管北起天康大道,由北向南敷设,最终接入纬一路。本段污水干管均为新建。管径为d500~d600。

经一路污水干管北起天康大道,由北向南敷设,通过沿河路干管,最终接入纬一路。本段污水干管均为已建。管径为d600~d800。

纬一路污水干管西起经四路,承接经六路泵站的污水出水,由西向东敷设,最终接入纬一路污水泵站。本段污水干管均为近期为已建。管径为d800-d1000。远期需再新建一道自东向西的污水干管,将原进入纬一路提升泵站的污水直接转输进经二路拟建的污水干管中,最终排入规划第二污水处理厂。规划管道管径为d1000。

原经三路(纬一路至建设路)、经四路(纬一路至建设路)以及经五路(天汊路至天康大道)间已建雨污合流管道全部改为雨水管道,新建污水管道。

泵站设置:本区在纬一路与沿河路交口东北侧已建成一座污水提升泵站,暂命名为纬一路污水提升泵站。该泵站规模可以满足近期污水排放需求,不需扩建。5.4.1 .2方案二

(一)天康大道污水泵站分区

同方案一

(二)经六路污水泵站分区

同方案一

(三)建设西路污水泵站分区

区域位置及面积:位于天长经济开发区东北部,其收水范围为:天康大道以北、银淀河以东、经二路以西、建设以西以南的规划建设区,该区排水体制采用分流制,收水范围约0.91平方千米。该分区位于部分开发区二期范围、部分开发区三期范围,属于近期规划。

现状排水:该区域除经三路、经四路部分路段已建了雨污合流管道外,其余道路下的污水管道均未建设,且已建合流管道拟改为雨水管道,污水管道需全部新建。

地形特点:该区域地势高低起伏,总体呈西北高东南低。地面高程在9.12m-13.15m之间。

管道布置:本区污水干管沿天康大道和建设西路敷设,本区污水近期全部进入拟建的建设西路污水泵站以后,经泵站提升,通过沿经二路敷设的d300压力管道穿过天康大道,接入天康大道以南现状经二路污水干管中,最终排入纬一路污水提升泵站。远期该泵站废除不用,进入泵站的污水则直排进经二路以东的建设西路污水干管,再沿沿河路向南,最终进入规划的第二污水处理厂。

沿天康大道污水干管西起经五路,由西向东敷设,最终接入建设西路污水干管。本段污水干管均为新建。管径为d500。

建设西路污水干管西起经五路,由西向东敷设,最终接入建设西路污水泵站。本段污水干管均为新建。管径为d500。

泵站设置:本区规划在建设西路与经二路交叉口东南侧设置1座污水提升泵站,暂命名为建设西路污水提升泵站。设计规模为55L/s,压力出流,泵站用地400m2。

(四)规划第二污水处理厂分区

该分区增加了经二路与沿河路、建设西路与天康大道之间的汇水面积,即汇水面积由13.27增加为13.90平方千米,其余规划方案均与方案一相同。5.4.2方案比选

方案一和方案二相比,一是减少了一座污水提升泵站(即建设西路污水提升泵站);二是方案二远期泵站废除后,管道需沿建设西路和沿河路进入第二污水处理厂,因路线较方案一长,故进入污水厂的干管高程较方案一,需低约1米,增加了污水厂进水提升泵站的建设和运行费用。

故经过比较,本次规划推荐方案一。 5.5污水处理厂规划

5.5.1 污水厂规模

根据5.4节论述,在经二路与纬三路交口东北侧规划一座污水处理厂,暂命名为第二污水处理厂。该污水厂的收水范围为整个开发区。在污水厂建成之前,开发区的污水仍通过纬一路泵站提升至天长市第一污水处理厂经处理后达标排放。

根据《城市排水工程规划规范》GB50318-2000上的用地指标,规划的城西污水处理厂用地面积约为:

70000m3/d×2.0m2 .d / m3 /667 m2/亩=210亩

根据规划推荐方案一,污水干管进厂控制标高为管道内底高程2.0米,管径d1400,坡度0.001。

5.5.2 污水厂建设时序

近期因开发区内大部分地块尚未开发,污水主管网尚未建设,为节省融资成本、避免设备长期闲置等,建议污水厂分为近远期建设,近期建设规模3.5万m3/d,远期规模7万m3/d。土建做好一次性预留,设备待需要时再行安装。近远期规模也可根据开发区开发建设的快慢而有所调整。

5.5.3污水水质预测5.5.3.1工业废水排入城市下水道水质要求

城市污水包括生活污水和工业废水。开发区工业废水总量占城市污水总量的比例较高,随着开发区的发展,其水量会不断增加,水质日趋复杂,对城市环境卫生及水体污染的影响日趋严重。因此,对工业废水的排除必须慎重考虑。

关于工业废水的排除,按照国家有关规定,应尽量考虑将工业废水排入城市污水管道系统,与生活污水一并排除与处理,这是比较经济合理的方法。国内外大量实例证明,工业废水与生活污水在城市污水处理厂集中处理能节省基建投资、能源及运行费用,并取得较佳的处理效果。

但并不是所有的工业废水都能通过生物处理法,达到去掉有害物的目的。有些工业废水中含有毒、有害重金属,特别是污染性质严重、污染浓度高的制革、化工、造纸、制药、食品、酿造等工业废水,直接排入下水道后可能使污水管道遭到窗蚀损坏,或影响城市污水处理效果,造成污水处理厂运转管理上的困难。因此,对于工业废水排入城市污水管道,必须严格控制、加强管理,正确分析合并处理的可行性。当工业废水中污染物质主要为易降解的有机物时,合并处理可以节省投资和运行费用,有利于统一管理,得到较好的处理效果。

规划开发区的工业废水与生活污水一并排除与处理,所以对于有毒有害的工业废水必须在厂内进行预处理,达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)。

进入城市下水道污水排放标准(常规指标) 表5-4

COD

BOD5

SS

TN

NH3-N

500mg/L

300mg/L

400mg/L

35mg/l

磷酸盐

有机磷

色度

PH

温度

8mg/L

0.5mg/L

80倍

6-9

35℃5.5.3.2污水处理厂设计进水水质

污水处理厂设计进水水质的确定,通常是根据污水水质实测资料、《室外排水设计规范》、国内同类城市污水处理厂进水水质及城市未来发展等方面进行综合考虑。为了保证开发区污水处理厂建成后正常运行,进水水质的确定非常关键。

根据《天长经济开发区发展规划》,天长经济开发区今后将大力发展工业集中区,工业废水将占城镇污水总量的份额较大,工业废水的水质对污水处理厂的进水水质有较大影响。

规划工业企业污水必须达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)后才能排放。虽然要求各企业对本企业的废水进行处理会给企业带来一定的负担,有可能影响招商引资工作,但是为保证各企业的排放废水不会对污水管网造成腐蚀、堵塞,减少管网的维护维修费用,同时也便于今后的排污收费管理,指定统一的排放水质标准是必要的。

同时,综合考虑工业集中区的工业企业基本为高新技术产业、电气机械制造业和依托本地资源的农副产品加工业。均为污染不太严重的企业,各自排放的废水经过简单的中和、沉淀、除油等处理后,完全可以达到《污水排入城市下水道水质标准》,各企业对自身的排放废水进行简单的预处理,并不会对企业带来过大的负担。

因此,综合考虑《污水排入城市下水道水质标准》及工业废水占本区总废水的比例,确定污水处理厂主要进水水质指标如下:

COD: 450 mg/L

BOD5: 200 mg/L

SS: 250 mg/L

PH: 6.0~9.0

矿物油: 15 mg/L

NH3-N: 30 mg/L

TN : 40mg/l

TP: 5 mg/L

5.5.5水环境功能区划

本次规划范围内的主要水体有黄庄水库及其支流、中坝水库及其支流、唐营水库、银淀河、川桥河和白塔河。

为防止水体进一步污染,保护和改善水环境,保证水资源有效合理的利用,根据国家和安徽省的有关规定及总体规划的要求,本次规划根据各水体现状及利用情况,提出水体环境标准如下:

银淀河、川桥河和白塔河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体标准。

黄庄水库及其支流、中坝水库及其支流和唐营水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)类水体标准。

高邮湖执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。

5.5.6受纳水体及排放水质

规划的第二污水处理厂拟位于纬三路与经二路交口的东北角,处理后的废水将排放川桥河。该河道是白塔河的支流,根据《天长市城市给水规划》(2013-2020)白塔河下游水质较差。在城区白塔河水体环境质量为V类。但是白塔河下通高邮湖,高邮湖为城市水源用地,根据国家《地面水环境质量标准》(GB3838-88)进行天长市水环境功能区划分,属于Ⅱ类水环境功能区。

本规划建议第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类排放标准。另外,建议将污水厂附近的水塘改造为氧化塘,对污水厂出水进行深度处理,远期积极开展中水回用,减少污水厂尾水的排放。

污水厂污水排放标准(基本控制项目) 一级A标准 表5-5

COD

BOD5

SS

TN

NH3-N

50

10

10

15

5(8)

TP

色度

PH

粪大肠菌群数(个/L)

0.5

30

6-9

1000

5.5.7污水处理工艺

根据确定的污水厂进、出水水质,天长经济开发区污水处理厂须采用具有脱氮和除磷功能的污水处理工艺,具体工艺形式在下一步工作中尚需再进一步分析论证。

5.5.8污泥处理和处置5.5.8.1污泥处置方法的选择

在污水处理过程中必然产生大量的污泥,污泥含有氮磷等营养物质和大量有机质,使其具备了制造肥料和作为燃料的基本条件,同时工业废水含量高的污泥可能含有较多的重金属离子或有毒有害化学物质,如可吸附性有机卤素(AOX)、阴离子表面活性剂(LAS)、多环芳烃(PAH)、多氯联苯(PCB)等。因此污水污泥具有双重性:资源性和危害性。

污泥处置有多种方式,针对天长经济开发区的具体情况,它的处理处置途径应是首先解决减量化,使污泥的含水率得到一定程度的降低,便于后续阶段处理;其次进行无害、稳定化,去除或分解污泥中的有害有毒物质(重金属及有机有害物质)并杀灭泥中的致病微生物。无害化的重点是杀菌,污水污泥无害化往往包括在稳定化过程中;最终考虑资源化。

一、减量化

相对于污泥的其他处理方法,污泥的机械脱水减量是非常经济有效的一种方法。可采用不同的机械脱水方式,使出泥含固率提高,便于后续处理。

二、 无害化、稳定化

目前我国还无完整的污水厂污泥无害化、稳定化的评价标准、规范和检测手段。

从适用性的角度来看,污泥的无害化可以理解为:处理后的熟化污泥中的致病微生物、病毒、细菌芽孢指数得到有效控制;重金属的总量得到控制,而且存在形态稳定(稳定结合态),在自然界中重金属不和其它物质发生结合反应。污泥的稳定化可以理解为:即使在自然界有水分、氧气、阳光等条件下,污泥不发臭、不腐化,易分解腐化的低链脂肪酸含量低,以备地表径流带入水体的水溶性TOC含量低;污泥颗粒含有丰富的稳定有机质、腐殖质和植物营养物,可以很好地改善土壤的物理、化学和生物性质。

目前常用的稳定化工艺有:厌氧消化、好氧消化、堆肥、碱法稳定和干化稳定。

三、 天长经济开发区污泥无害化、稳定化、资源化技术途径

针对天长经济开发区的具体情况,污泥的最终出路主要有三种,一是作农用及绿化.,二是填埋,三是与城市垃圾混合处理如堆肥等。

1)农用及绿化

城市污水处理中产生的污泥中既含有机固体物质,又含有一定量的氮、磷、钾等植物营养成份、能改善土壤结构的有机质及维持植物正常生长发育的多种微量元素,同时也含有重金属及某些难降解有机物。如果接纳的工业污水中含有重金属元素,会进入污泥,用于农业污泥必须要符合GB4284-84《农用污泥中污染物控制标准》,即使符合上述标准的污泥,一般每年每亩用量不超过2000Kg(干污泥),污泥中任何一项无机化合物含量接近于本标准时,连续在同一块土壤上施用不得超过20年,但园林用肥要求相对较宽。用于施肥受季节所限,不可能均衡处置,因此,要辅以其他处置方法。

2)填埋

泥饼进行卫生填埋也是采用较多的处置方法之一。

3)与城市垃圾混合处理

污泥泥饼可送至垃圾处理厂与垃圾混合处理。

综上所述,根据天长经济开发区实际情况,天长经济开发区污水厂污泥无害化、稳定化、资源化技术途径为:污水污泥浓缩脱水(含水率78~80%)+污泥干化(20%以下)+外运用绿化介质土或填埋场填埋。5.5.8.2污泥处置配套政策

“环境保护”是我国的一项基本国策,也是一项公益性事业。污水处理中的污泥处置更是涉及面很广的公益性工作,单纯依靠市场运作模式难以解决问题,在市场运作的背景下,必须在政策上予以大力支持。这也世界各国所遵循的一种模式。

(1)技术政策

从工程角度看,污泥处置是一个投资高、运行费用大、影响范围广的项目,在目前的条件下,制定相应的技术政策,规范污泥处置的行为非常必要。例如,当污泥进行土地利用处置时,根据污泥的性质的不同,应采用不同的土地利用方法,政府相关部门应制定污泥土地利用的基本技术要求,加强这方面工作的可行性研究,避免后续处置过程中形成二次污染。

(2)经济政策

污泥处置资源化的市场竞争对象许多是掠取、消耗自然资源的低成本产品,为了给市场竞争以公平的平台,可以通过给污泥产品生产以免税待遇或其它经济优惠提高其产品的市场竞争力。同时也可以通过制定资源使用费等政策来提高资源掠夺性产品的成本,帮助资源化产品占领市场。

(3)宣传政策

污泥处置的资源化是环境资源循环利用的重要组成部分,可以通过各种媒介的工艺广告、宣传活动、环境友好标记等大力扶持产品的市场推广。

污泥集约化处置寻找实施地点时,也需要宣传政策上的支持,通过科学、合理的宣传,求的百姓观念的更新态度的合作,在集约化建设场地和处置地点附近的百姓之间构筑良好的沟通渠道,避免日常操作管理中的相关麻烦。

(4)行政政策

在污泥处置方面,必须坚决克服不同政府部门间的相互推委、各扫自家门前雪的弊端,通过制定相应的政策措施,将污水厂污泥处置、自来水厂污泥处置与城市的固体废弃物处置(包括工业固体废弃物、城市垃圾、各种市政污泥等)作为一个整体考虑,以有效降低整体处置费用。例如,环卫部门焚烧厂、填埋场每天都有高浓度有毒有害垃圾渗滤液产生,它们期望城市污水厂能接受处理,排水部门则有一些分散的污水厂,由于种种原因,污泥填埋是最佳处置途径,政府可以制定相关政策,鼓励协作取得双赢的结果。同时,在政府其它部门规划的实施过程中,同等条件下应通过政府行为优先选用污泥产品。

在污泥的管理中也应采取多样化策略,应首先考虑通过改进污水厂的处理工艺等减少污泥的产量,其次应该通过严格控制工业废水的排放来控制污泥的性质,不应再走工业发达国家先污染,再治理的老路,应从一开始控制工业废水的排放,为以后的污泥利用带来方便。同时,不同城市,污水厂污泥产生、运输、处置等往往牵涉到不同的单位,,如果在污泥最终处置规划、处置建设、运行实施全过程中理顺相应的关系,获得最佳管理效益,不仅能够节省大量的投资,避免重复建设,还可以节约大量的运行管理经费,方便简化今后的实际操作运行。5.6污水系统近期工程规划建设内容

根据《天长经济开发区总体规划》,宿扬高速以东区域均属于近期规划范围,污水系统建设应满足城市近期发展需要,同时注意衔接远期。

污水系统近期工程建设:

1、加快开发区污水处理厂及其配套设施近期建设速度,

2、依据开发区的近期建设时序,重点建设开发区近期污水收集主干管,同时随城市道路建设完善污水支管,做到管道建设与城市道路建设相同步,避免重复建设。

污水收集系统近期规划主要工程量表 表5-6

管网

管径

管材

单位

近期工程量

d500

HDPE塑钢缠绕管

m

55650

d600

HDPE塑钢缠绕管

m

8400

d800

HDPE塑钢缠绕管

m

4300

d1000

Ⅱ级钢筋砼管

m

2065

d1000

Ⅲ钢筋砼顶管

m

2885

d1200

Ⅲ钢筋砼顶管

m

2900

d1400

Ⅲ钢筋砼顶管

m

90

D200

球磨铸铁管

m

510

合计

m

76800

泵站

名称

流量

经六路污水提升泵站(扩容)

0.75万t/d6.雨水系统规划6.1 雨水规划原则

1、合理确定规模、并为将来发展适当留有余地。

2、根据地形地貌,水系分布合理划分雨水分区,高水高排、低水泵排,尽量减小排涝泵站规模。

3、充分利用地形,以减少投资、日常运行费用和管理工作量。

4、结合地形特点布置管道,尽量减少管道埋深。

5、合理布置排放口,将雨水就近排放,以减少雨水管渠尺寸,降低雨水系统造价。

6、通过水利计算优化排水管道设计,使雨水管道布置合理;力求做到雨水工程规划技术方案上可行、经济合理。

7、外水尽量不要接入城市排水系统,以节约投资减少维护量。

8、充分利用现有雨水或合流管道和排水设施,以节约投资。

9、与污水规划相结合,做到排水规划协调统一。6.2雨水汇水区的划分

按自然地形形成的分水线和汇水线考虑雨水分区;尽量做到高水高排,低水低排,区外的洪水尽量避免穿越城区。

根据城市雨水排水现状、地形条件、道路规划和城市与周围自然水体的关系进行雨水排(汇)水分区,以高水高排、低水低排,雨水以最短的距离就近排入水体的原则布设雨水管网。本次规划将规划区划分为8个排(汇)水区。各排(汇)水区的名称、汇水面积、雨水排出口等详见表6-1。

雨水排(汇)水分区表 表6-1

编号

服务区名称

服务区面积

(km2)

排水体制

雨水排出口

1

黄庄水库排水区(高排区)

7.24

分流制

黄庄水库及其支流

2

唐营水库排水区(高排区)

0.95

分流制

唐营水库

3

白塔河排水区(高排区)

1.97

分流制

近期附近沟塘,远期白塔河

4

中坝水库排水区(高排区)

8.00

分流制

中坝水库及其支流

5

银淀河排水区(低排区)

7.22

分流制

平时白塔河,汛期银淀河

6

草湖站排水区(低排区)

1.79

分流制

平时白塔河,汛期草湖站

7

胡庄站排水区(低排区)

2.75

分流制

平时川桥河,汛期胡庄站

8

上营站排水区(低排区)

2.05

分流制

平时川桥河,汛期上营站

合计

31.97

含部分水域面积6.3 雨水排水系统规划

雨水管网布置方案是在本次工程服务范围分区基础上,针对每个雨水分区不同的地形条件,不同的管网铺设外部环境,进行的分区、分类设计,设计中严格按照管网布置原则进行设计,最终确定每个雨水汇水分区的雨水管布置方案,管道埋深及管道工程量。

(一)黄庄水库排水区

区域位置及面积:该区位于开发区西部,包括整个石梁老区和大部分石梁新区,该区域地形地势较高,按开发区竖向规划,最低点规划高程为12.72m,地块高程低于24m的不直排黄庄水库,而是就近排入黄庄水库下游溢洪道,故全区仍按重力流自排进行规划。汇水面积约7.24平方千米,排水口25个,管径d600~B×H=3500×2000。该区排水体制采用分流制。

地形特点:本区地势总体呈南北高、中间低、东高西低,地面高程在12.7m-29.6m之间。

管道布置:本区雨水干管主要沿环镇北路、天康大道、天汊路、纬一路、纬二路自东向西敷设,雨水最终进入黄庄水库及其溢洪道。

(二)唐营水库排水区

区域位置及面积:该区位于规划区西南部,包括部分石梁新区,该区域地形地势较高,按开发区竖向规划,最低点规划高程为26.06m,可以满足区域内自排要求,不存在防洪问题,全部为高排区。汇水面积约0.95平方千米,排水口1个,管径d600~B×H=3000×2000。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势西高东低、北高南低,地面高程在25.5m-29.1m之间,今后地块开发时,地块高程不能低于26.2,以满足防洪要求。

管道布置:本区雨水干管沿经十六路、纬三路敷设,将雨水排入唐营水库。

(三)白塔河排水区

区域位置及面积:该区位于开发区中北部,包括部分开发区二期。该区域地形地势较高,按开发区竖向规划,最低点规划高程为18.24m,可以满足区域内自排要求,不存在防洪问题,全部为高排区。汇水面积约1.97平方千米,排水口4个,管径d600~d2000。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势中间高东西低、南高北低,地面高程在18.8m-26.4m之间。

管道布置:本区雨水干管沿北纬二路、建设西路、经十六路敷设,近期雨水就近排入附近沟塘,远期排入白塔河。

(四)中坝水库排水区

区域位置及面积:该区位于规划区中部,包括部分开发区二期、部分开发区三期范围。该区域地形地势较高,按开发区竖向规划,最低点规划高程为14.33m,地块高程低于18m的不直排中坝水库,而是就近排入中坝水库下游溢洪道,故全区仍按重力流自排进行规划。汇水面积约8.00平方千米,排水口5个,管径d600~B×H=4000×2500。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势西高东低、北高南低,地面高程在14.3m-30.8m之间。

管道布置:本区雨水管道沿312国道、经十二路、纬五路、经八路等道路敷设,雨水排入中坝水库及其溢洪道。

(五)银淀河排水区

区域位置及面积:该区位于规划区中北部,包括部分开发区一期、部分开发区二期范围。该区域地形地势较低,按开发区竖向规划,最低点规划高程为10.90m,不满足防洪要求,汛期不能自排,部分已建路段地势较高,可以满足防洪要求,但是因为已建段高低排雨水已经混合,无法重新调整,故全部为低排区。汇水面积约7.22平方千米,规划了15个雨水出口,均为排放至银淀河,近期因银淀河排涝泵站尚未建设,导致白塔河水位上升至10.5m时,经六路沿线就容易发生内涝。建议尽快实施银淀河排涝泵站的建设。泵站设计规模为30m3/s,另将河口黄家湖湿地作为超标准洪水调蓄地。道路排水管径d600~d1200。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势西高东低,地面高程在10.9m-23.9m之间。

管道布置:本区雨水管道沿建设西路、天康大道、天汊路、纬一路、纬二路等敷设,将雨水排入银淀河。

(六)草湖站排水区

区域位置及面积:该区位于规划区东北部,包括部分开发区二期、部分开发区三期范围。该区域地形地势较低,按开发区竖向规划,最低点规划高程为8.86m,不满足防洪要求,汛期不能自排,部分已建路段地势较高,可以满足防洪要求,但是因为已建段高低排雨水已经混合,无法重新调整,故全部为低排区。汇水面积约1.79平方千米,规划了1个雨水出口,平时自排,汛期通过草湖站泵排至白塔河。按照《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)进行复核,该泵站排涝规模不能满足排放要求,建议尽快进行扩建,扩建规模为4.66m3/s。道路排水管径d600~4m×2m箱涵。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势南高北低,地面高程在8.9m-13.5m之间。

管道布置:本区雨水管道沿建设西路敷设,将雨水排入草湖站。

(七)胡庄站排水区

区域位置及面积:该区位于规划区东部,包括部分开发区二期范围。该区域地形地势较低,按开发区竖向规划,最低点规划高程为8.80m,不满足防洪要求,汛期不能自排。部分已建路段地势较高,可以满足防洪要求,但是因为已建段高低排雨水已经混合,无法重新调整,故全部为低排区。汇水面积约2.75平方千米,规划了3个雨水出口,平时自排,汛期通过胡庄站泵排至川桥河。按照《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)进行复核,该泵站排涝规模不满足排放要求,建议尽快进行扩建,扩建规模为3.59m3/s。道路排水管径d600~3m×2m箱涵。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势西高东低,地面高程在8.8m-13.9m之间。

管道布置:本区雨水管道沿纬一路、纬二路、沿河路敷设,将雨水排入上营站。

(八)上营站排水区

区域位置及面积:该区位于规划区东南部,包括部分开发区二期范围、部分开发区三期范围。该区域地形地势较低,按开发区竖向规划,最低点规划高程为10.60m,不满足防洪要求,汛期不能自排。部分已建路段地势较高,可以满足防洪要求,但是因为已建段高低排雨水已经混合,无法重新调整,故全部为低排区。汇水面积约2.05平方千米,规划了2个雨水出口,平时自排,汛期通过上营站泵排至川桥河。按照《天长市城市防洪规划报告》(2013-2030)(送审稿)进行复核,该泵站排涝规模不满足排放要求,建议尽快进行扩建,扩建规模为2.07m3/s。道路排水管径d600~d2400箱涵。该区排水体制采用分流制。

地形特点:该区地势西高东低,地面高程在10.6m-14.5m之间。

管道布置:本区雨水管道沿纬三路、经四路敷设,将雨水排入上营站。

雨水收集系统近期规划主要工程量表 表6-2

管网

管径

管材

单位

近期工程量

d600

HDPE塑钢缠绕管

m

12382

d800

HDPE塑钢缠绕管

m

13520

d1000

Ⅱ级钢筋砼管

m

7980

d1200

Ⅱ级钢筋砼管

m

7740

d1400

Ⅱ级钢筋砼管

m

6535

d1500

Ⅱ级钢筋砼管

m

400

d1600

Ⅱ级钢筋砼管

m

3910

d1800

Ⅱ级钢筋砼管

m

1380

d2000

Ⅱ级钢筋砼管

m

2440

d2200

Ⅱ级钢筋砼管

m

360

d2400

Ⅱ级钢筋砼管

m

260

BxH=3000x2000

钢筋混凝土暗渠

m

2580

BxH=4000x2000

钢筋混凝土暗渠

m

2376

BxH=4000x2500

钢筋混凝土暗渠

m

1900

BxH=4000x2500(压力)

钢筋混凝土暗渠

m

220

合计

m

63983

泵站

名称

流量(m3/s)

银淀河排涝泵站

30m3/s(新建)

草湖排涝泵站

5.26m3/s(扩建4.66 m3/s)

胡庄排涝泵站

8.09 m3/s(扩建3.59 m3/s)

上营排涝泵站

6.03m3/s(扩建2.07 m3/s)6.4城市水面保护

城市水面是城市功能的重要组成要素,它具有调蓄雨水、排除内涝、调节气候、改善城市环境、保持生态平衡、保护城市特色的重要作用。然而随着城市化持续快速发展,在城市规划和建设过程中,已经显现出侵占水域,造成城市区域内水面逐步萎缩的趋势,带来不少问题乃至危害,影响了城市防洪、排水、排涝和城市水质的自净。同时,城市水域所形成的景观文化,是城市生态系统的重要载体,是城市上层次上品味的重要亮点,大批水域在城市中消失,对城市景观所造成的负面影响越来越显现出来。加强城市水面的保护是维护城市生命之本。本次规划提出措施如下:

一、在满足城市防洪排涝要求的基础上,加强城市现有河塘、沟渠、湿地等水面的保护和管理。

二、保护与修复现有水面并适当增加水面,提高城区水面率,美化市区环境。

三、通过工程措施确保河塘沟渠的生态环境需水量与流动性,保持并净化水质,为市民提供良好的水体景观和便利的亲水娱乐空间。6.5河道蓝线、绿线控制

河道、排涝沟渠整治保护区范围必须将滨水功能区作为整体进行保护,包括水体、岸线等,并宜按蓝线、绿线对其进行界定。

1)蓝线

蓝线是水体控制线,蓝线范围包括了岸线区域,按照《防洪法》和《河道管理条例》的规定,水行政主管部门的管理范围为“两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地行洪区和堤防及护堤地;无堤防的河道湖泊为历史最高洪水位或设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区”,蓝线范围宜与水行政主管部门的管理范围基本一致。

由于水位往往在一定的区间变化,有水的区域也相应变动,因此,地形图上的水边线不是蓝线,在规划中,常水位与最高水位之间的区域作为岸线区域。

2)绿线

绿线是蓝线外所控制绿化区域的控制线,是保证水系公共性和共享性的措施,是水系利用过程中公众活动的主要场所。绿线区域的存在也为水体的保护和水生态系统的稳定提供缓冲空间,因此,绿线的确定依赖于滨水功能区的定位。

河道“蓝线、绿线”控制原则如下:

1)根据防洪排涝要求,确定河道蓝线。通常指河口线或设计洪水位线。

2)根据堤防保护要求,确定河道绿线。以满足堤防保护要求和沿河岸线景观(湿地景观)要求。6.6雨水系统近期工程规划建设内容

经济开发区城市近期建设发展空间以西向为主要发展方向,雨水系统近期工程规划以《天长经济开发区总体规划》近期规划内容为依据,以满足城市近期发展需要,同时注意衔接远期。

雨水系统近期工程建设:

1、完善和疏浚已建排水系统,结合污水工程建设彻底改造经三路(纬一路至建设路)、经四路(纬一路至建设路)以及经五路(天汊路至天康大道)等已建段雨污合流管道,杜绝污水直接排放水体。

2、依据雨水系统规划对开发区所有水系有序进行环境整治、河道疏浚、河道护岸等工程的建设。

3、依据开发区的近期建设时序重点建设银淀河排涝设施、经八路与纬三路交口处雨水管道改造,以彻底解决经六路与纬三路沿线汛期积涝问题。

同时随开发区道路建设完善各道路下的雨水管道,做到管道建设与开发区道路建设相同步,避免重复投资。7.管道施工和管线综合7.1管道施工7.1.1 施工方法

根据管道埋深不同,采用大开挖埋设和顶管埋设两种方式。

管道在现状地面线以下埋深小于等于D(管道外径)+4米时,采用大开挖埋设,根据管道埋设深 度可选用明开槽、组合槽。挖深小于2m时采用明开槽施工;挖深小于4m、大于2m时采用组合槽形式,即沟槽上部为明开槽,下部为支撑槽;实际挖深大于4.0m时,则采用钢桩卡板支撑槽或桩基支护。沟槽挖土应随出随清理,堆土除满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定外,距沟槽上口边线10m以内不得堆土或堆砌物品,在沟槽开挖过程中及成槽后,槽顶应避免振动荷载,成槽后应尽快完成管道基础和铺设管道等工作,避免长时间晾槽。开槽埋管,原则要求地基为原状土,施工排水中不受扰动,机械开挖不应超挖。使用机械挖土时,为防止机械超挖而扰动原状土,在设计槽底高程以上应留30cm土层采用人工清底。地基如受扰动,可用碎石回填夯实;在填方段埋管,则要求按道路标准回填至管基上30cm,待沉降稳定后再予开槽。

城市排水工程规划的内容和成果.doc

第二节 城市给水排水工程规划的内容 二、城市排水工程规划的内容和成果 (一)城市排水工程总体规划的主要内容和成果 1.城市排水工程总体规划的主要内容 (1) 确定......

城市排水工程规划规范.doc

(GB 50318-200 0) 1.0.3 1 总则 1.0.1 为在城市 排水工程规 划中贯彻执行 国家的有关 法规和技术经 济政策,提 高城市排水工 程规划的编 制质量,......

城市排水工程规划规范 GB 50318.doc

城市排水工程规划规范 GB 50318_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 发布时间:2000-12-21 信息来源:市规划局 作者: 不详 ......

城市排水工程规划规范GB 503182000.doc

城市排水工程规划规范GB 503182000_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 1 总则 1.0.1 为在城市排水工程规划中贯彻执行国家的......

如何进行城市排水工程规划.doc

城市排水工程规划_城乡/园林规划_工程科技_专业资料...旱地区,可将雨、污水全部处理 的地区等,规划设计...道路宽度超过 40m 时,可考虑在道路两侧各设一条......

城市排水工程设施规划.doc

第三章 城市排水工程设施规划 一.城市排水工程规划的内容 (一)总体规划的内容深...

排水专项规划文本.doc

排水专项规划文本_城乡/园林规划_工程科技_专业资料...5.城市污水是可贵的淡水资源,积极推进污水经再生处理...近期可单独建 第四十一条 雨、污水资源化政策与......

城市排水工程规划规范.GB50318-2000doc.doc

《一九九二年工程建设标准制订、修订计划》 (计综合[1992]490号)的要求,由我部会同有 关单位共同制订的 《城市排水工程规划规范》 , 经有关部门会......

某经济技术开发区工业污水处理厂工程设计 毕业设计.doc

《城市排水工程规划规范》(GB50138-2000) 《城镇...1.4 地形资料: 该厂位于六安市经济开发区安丰路以...47人阅读 40页 10.00 某市污水处理厂工程毕业......

pk10开奖结果广东省C排水工程规划基础资料2.doc

区排水工程规划基础资料 一.自然条件 1.地质情况 1...3.水文情况 (1)A 江流经市区长 36Km,宽 400—...2010年广东省理财规划师... 40人阅读 2页 5下载......

城市排水工程规划规范GB503182000.doc

城市排水工程规划规范GB503182000_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 1总则 1.0.1 为在城市排水工程规划中贯彻执行国家的有关......

衢江开发区排水方案水文(2014.7.16)_图文.doc

衢江经济开发区西片区 排水工程初步方案 慈溪市水利...40.9 40.5 38.7 34.5 31.2 26.4 40.5 ...区排水专项规划》中雨水管网计算参数,经计算各区块......

pk10开奖结果不可忽视!城镇给水排水工程规划意义重大!.doc

_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。文档均来自网络...小城镇现状排水管网普 及率约 40%, 规模较小的...在经 济欠发达的山区小城镇; “室内有给水排水卫生......

广元排水工程规划.doc

广元排水工程规划_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。排水工程 2.1 现状排水...

经开区方案设计.doc

经开区方案设计_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。...反冲洗排水中含有较多的脱落生物 8 大庆市经开区......

湖南省镇区(集镇)供排水工程专项规划设计技术导引_图文.doc

本导引规定的镇区(集镇)供排水工程专项规划设计成果包括了专项规划和初步设计等阶段的内容和深度,经批准后,可作为施工图编制审查的依据。供排水设施的厂区(站)应......

城市给排水工程规划设计研究.doc

本文对某市边缘区道路排水工程规划设计 的若干问题进行...设计经综合考虑,将本次实施的雨、污水管道布设在非...40m,再结合现 实中管道清淤疏浚条件的限制,设计时......

城市给水排水工程规划水量规模的确定.doc

专业规划则将给水、排水工程,按专业内容和需要单独...(m) 60-75 35-45 30-40 表 7.5.5 高压线...原水中加入的脊髓灰质炎Ⅰ型病毒不经沉淀,去除 率......

pk10开奖结果重庆经开区B19线道路及排水工程 监理规划.doc

3 重庆经开区 B19 线道路及排水工程 监理规划 8.督办意识:对预控的内容及...40 重庆经开区 B19 线道路及排水工程 监理规划 监表 5 监表 6 监表 7 ......

广元排水工程规划.doc

广元排水工程规划_城乡/园林规划_工程科技_专业资料...近期排污系数取 0.8...

城市排水工程规划的内容和成果.doc

第二节 城市给水排水工程规划的内容 二、城市排水工程规划的内容和成果 (一)城市排水工程总体规划的主要内容和成果 1.城市排水工程总体规划的主要内容 (1) 确定......

城市排水工程规划规范.doc

(GB 50318-200 0) 1.0.3 1 总则 1.0.1 为在城市 排水工程规 划中贯彻执行 国家的有关 法规和技术经 济政策,提 高城市排水工 程规划的编 制质量,......

城市排水工程规划规范 GB 50318.doc

城市排水工程规划规范 GB 50318_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 发布时间:2000-12-21 信息来源:市规划局 作者: 不详 ......

城市排水工程规划规范GB 503182000.doc

城市排水工程规划规范GB 503182000_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 1 总则 1.0.1 为在城市排水工程规划中贯彻执行国家的......

如何进行城市排水工程规划.doc

城市排水工程规划_城乡/园林规划_工程科技_专业资料...旱地区,可将雨、污水全部处理 的地区等,规划设计...道路宽度超过 40m 时,可考虑在道路两侧各设一条......

城市排水工程设施规划.doc

第三章 城市排水工程设施规划 一.城市排水工程规划的内容 (一)总体规划的内容深...

排水专项规划文本.doc

排水专项规划文本_城乡/园林规划_工程科技_专业资料...5.城市污水是可贵的淡水资源,积极推进污水经再生处理...近期可单独建 第四十一条 雨、污水资源化政策与......

城市排水工程规划规范.GB50318-2000doc.doc

《一九九二年工程建设标准制订、修订计划》 (计综合[1992]490号)的要求,由我部会同有 关单位共同制订的 《城市排水工程规划规范》 , 经有关部门会......

某经济技术开发区工业污水处理厂工程设计 毕业设计.doc

《城市排水工程规划规范》(GB50138-2000) 《城镇...1.4 地形资料: 该厂位于六安市经济开发区安丰路以...47人阅读 40页 10.00 某市污水处理厂工程毕业......

广东省C排水工程规划基础资料2.doc

区排水工程规划基础资料 一.自然条件 1.地质情况 1...3.水文情况 (1)A 江流经市区长 36Km,宽 400—...2010年广东省理财规划师... 40人阅读 2页 5下载......

城市排水工程规划规范GB503182000.doc

城市排水工程规划规范GB503182000_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市排水工程规划规范 GB 50318-2000 1总则 1.0.1 为在城市排水工程规划中贯彻执行国家的有关......

pk10开奖结果衢江开发区排水方案水文(2014.7.16)_图文.doc

衢江经济开发区西片区 排水工程初步方案 慈溪市水利...40.9 40.5 38.7 34.5 31.2 26.4 40.5 ...区排水专项规划》中雨水管网计算参数,经计算各区块......

不可忽视!城镇给水排水工程规划意义重大!.doc

_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。文档均来自网络...小城镇现状排水管网普 及率约 40%, 规模较小的...在经 济欠发达的山区小城镇; “室内有给水排水卫生......

广元排水工程规划.doc

广元排水工程规划_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。排水工程 2.1 现状排水...

pk10开奖结果经开区方案设计.doc

经开区方案设计_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。...反冲洗排水中含有较多的脱落生物 8 大庆市经开区......

湖南省镇区(集镇)供排水工程专项规划设计技术导引_图文.doc

本导引规定的镇区(集镇)供排水工程专项规划设计成果包括了专项规划和初步设计等阶段的内容和深度,经批准后,可作为施工图编制审查的依据。供排水设施的厂区(站)应......

城市给排水工程规划设计研究.doc

本文对某市边缘区道路排水工程规划设计 的若干问题进行...设计经综合考虑,将本次实施的雨、污水管道布设在非...40m,再结合现 实中管道清淤疏浚条件的限制,设计时......

城市给水排水工程规划水量规模的确定.doc

专业规划则将给水、排水工程,按专业内容和需要单独...(m) 60-75 35-45 30-40 表 7.5.5 高压线...原水中加入的脊髓灰质炎Ⅰ型病毒不经沉淀,去除 率......

重庆经开区B19线道路及排水工程 监理规划.doc

3 重庆经开区 B19 线道路及排水工程 监理规划 8.督办意识:对预控的内容及...40 重庆经开区 B19 线道路及排水工程 监理规划 监表 5 监表 6 监表 7 ......

  • 本文相关:
  • 经开区排水工程规划培训资料doc40
  • 经开区排水工程规划培训资料
  • 路基排水工程施工方案培训资料doc40
  • 住宅区一期工程监理规划培训资料
  • 某道路排水工程施工方案培训资料
  • 主排水工程专项施工方案培训资料
  • 天长经开区排水工程规划
  • www.swiftyact.com true http://www.swiftyact.com/wendangku/zbs/fbbg/je73489657dv/k27284b73f242336c1eb91b37335cl.html report 46738 项 目 名 称:天长经济开发区排水工程专业规划委托方(甲方):天长市综合投资发展有限公司承担方(乙方):滁州市城乡建设规划设计院国家事业法人代码:48608925-1编制单位:滁州市城乡建设规划设计院城乡规划编制证书等级: 甲 级城乡规划编制证书编号: [建]城规编第(091184)号院长:贺玉龙 高级工程师 分管院长:丁文军 高级工程师总规划师:袁家金 高级工程师 编制人员名单:审定人: 丁文军高级工程师注册城市规划师审核人: 黄国泽高级工程师
    • 猜你喜欢
      • 24小时热文
      • 本周热评
        图文推荐
        • 最新添加
        • 最热文章
          精彩推荐
          读过此文的还读过
            pk10开奖结果pk10开奖结果_RchUt pk10开奖结果pk10开奖结果_kAN7dC pk10开奖结果pk10开奖结果_3LszA2U pk10开奖结果_4nZzgs7 pk10开奖结果_Zk1dAU pk10开奖结果_2ONihk pk10开奖结果_QkYln pk10开奖结果pk10开奖结果_BypGE pk10开奖结果_oBVBI pk10开奖结果_vphb0p